Hi,
ich habe das Problem, dass ich vor 14 Jahren in ein Modul das Kommando, Taste B4 sperren nach Stromausfall, programmiert habe. Nun würde ich das gerne wieder wegbekommen, weiss aber nicht wie. Mein Setting:
LCN-Pro 6.9.5
GVS
LinHK
Modul UPP 15B606 Firmw: 140C0D
Kann mir jemand sagen, wie das machen kann? Danke.
VG Christian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Kommando nach Stromausfall löschen
-
ChristianB
Themenersteller - Fingerwundschreiber

- Beiträge: 123
- Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29
-
Thomas.Einzel
- Lord Forum

- Beiträge: 1178
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 Re: Kommando nach Stromausfall löschen
ChristianB hat geschrieben:ich habe das Problem, dass ich vor 14 Jahren in ein Modul das Kommando, Taste B4 sperren nach Stromausfall, programmiert habe. Nun würde ich das gerne wieder wegbekommen, weiss aber nicht wie. Mein Setting:
LCN-Pro 6.9.5
GVS
LinHK
Modul UPP 15B606 Firmw: 140C0D
Kann mir jemand sagen, wie das machen kann? Danke.
LCN PRO-> Modul Eigenschaften -> Betriebsmeldungen Kommandos -> Netzspannungsüberwachung ... da sollten die Befehle nach unter und länger 20 Sekunden zu finden sein
-
ChristianB
Themenersteller - Fingerwundschreiber

- Beiträge: 123
- Registriert: So 11. Sep 2011, 10:29
#3 Re: Kommando nach Stromausfall löschen
Perfekt. Herzlichen Dank.