Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Antworten

Themenersteller
LCNJoe
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 273
Registriert: Sa 3. Apr 2010, 18:24
Status: Offline

#1 iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Beitrag von LCNJoe »

Hoffe, dass ich im richtigen Forum bin....

Habe die SmartHome-Lösung iobroker mit der LCN-Kopplung in Betrieb. Alle Module können gelesen und z.T. beschrieben werden.
Die Datenpunkte wurden automatisch angelegt für die Ausgänge, die Sensoreingänge, die Variablen und die Regler.

Leider habe ich im iobroker Protokoll alle ca. 30min. folgende Warnmeldung von der WIH auf dem LCN-Bus:

Unknown update: {"segment":0,"module":180,"type":"SUM","status":25,"input":"1025"}
oder
Unknown update: {"segment":0,"module":180,"type":"SUM","status":0,"input":"1000"}

Kann es sein, dass eine berechnete Summe in der WIH auf den Bus geschickt wird?
Habe keine Variablen im iobroker, die auf eine Summe hindeuten.
Kann das Senden der Meldung mit der Pro abgeschaltet werden?
Wer von euch ist so tief in der Materie, dass er einen Tipp geben kann?
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#2 Re: iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Beitrag von Uwe »

Moin,
ohne den iobroker näher zu kennen ... Summen kann man auswerten (das von mir bevorzugte IP-Symcon kann das).

Je nach Alter der Module werden bei (neueren Modulen ab FW17..) Änderungen der Summe automatisch als Meldungen in den Bus geschrieben. Das ist nicht abschaltbar. Gleiches gilt übrigens auch für Variablen - jede Winböe erzeugt so eine Änderung und eine Meldung.

Das "früher" als tolles Feature beschriebene "mehrstufige Meldeverfahren" hat mit externer Software einiges an seinen Reizen verloren. Das macht nur für Programmierungen direkt im LCN Sinn.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Themenersteller
LCNJoe
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 273
Registriert: Sa 3. Apr 2010, 18:24
Status: Offline

#3 Re: iobroker Daten aus dem LCN-Bus

Beitrag von LCNJoe »

Danke Uwe,
dann werd ich mich mal tiefer in den iobroker stürzen, das Meiste konnte ich durch zusammenklicken schon hin bekommen.
Die Verarbeitung der Summen wird man in Javascript hinbekommen, muss erstmal schauen, welche das genau ist :confused:

Grüße in den Norden
Antworten