Seite 1 von 1

#1 Somfy-Motor mit LCN einstellen?

Verfasst: Mo 7. Jul 2025, 15:03
von reg99
Hallo zusammen,

ich müsste bei einem Rollladenmotor die Endeinstellung neu einstellen. Es gibt hierfür von Somfy ein Eistellkabel, aber ich frage mich, ob man dies nicht via LCN einstellen kann, da hier wohl nur Einstellung Auf- und Ab-Taste gleichzeitig gedrückt werden muss.
Die Rollläden hangen an R4M2H Modulen.

Danke & Grüße

#2 Re: Somfy-Motor mit LCN einstellen?

Verfasst: Di 8. Jul 2025, 01:56
von RBausE
Noep, das wird nicht gehen.
beim R4MH2 ist das erste Relais 230V an/aus und das zweite Relais die Richtung also hoch/runter,
selbst bei einem alten R8H müsstest Du alles umklemmen.

Wenn Dein Problem darin besteht, dass Du schlecht an die Motorleitungen herankommst – etwa weil es keine Abzweigdosen gibt oder diese übertapeziert wurden –, kannst Du das Kabel (NYM) vom R4MH2 natürlich auch in der Unterverteilung (UV) abklemmen und dort neu positionieren.
Es gibt allerdings auch Somfy-Motoren mit Bedientaster oder Setzleitungen – in dem Fall musst Du direkt an den Motor herankommen.
Ich persönlich würde in Deinem Fall (ohne Setzgerät) das Kabel in der UV abklemmen und ein klassisches WAGO-Klemmen-Setzgerät verwenden.
Das bedeutet jedoch Arbeiten unter Spannung – man muss also genau wissen, was man tut. Wenn das für Dich "spanische Dörfer" sind, lass besser die Finger davon und frage jemanden, der sich auskennt.
Gruß Ralph