Flackernder Ausgang?

Antworten

Themenersteller
Nolte
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 211
Registriert: Do 22. Mär 2007, 22:24
Status: Offline

#1 Flackernder Ausgang?

Beitrag von Nolte »

Hallo Jungs,

Hab ein neues Modul verbaut, und mir fällt auf, daß ein Ausgang, beim Dimmen 0 -> 100% sowohl bei 100 -> 0% flackert und "aufflammt".

Mein erster Gedanke war die Kennlinie für die Ausgänge, aber nichts da.

Die Installation ist UPP mit FI1.

Ist das UPP defekt?

Für nen Info wäre ich dankbar.

Grüße Nolte
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Status: Offline

#2 RE: Flackernder Ausgang?

Beitrag von Uwe »

Moin Markus,
was hast du da für eine Lampe/Leuchtmittel dran? Elektronischer Trafo für Phasenanschnitt geeignet? Klappert der Filter (= irgendwas lose)?

Natürlich ist auch ein defektes UPP möglich.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Benutzeravatar

Bert
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 140
Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
Status: Offline

#3 RE: Flackernder Ausgang?

Beitrag von Bert »

Bei zu kleiner Last "flackert" der Ausgang beim Hochfahren, bzw kurz von 0.
Bei mir passierte das bei bei einer Glühlampe 15 Watt (Wohnzimmerschrank mit Glasteil).

Normalerweise weden zwei Glühlampen gedimmt, wenn eine ausfällt, flackert die andere.

Bert - der beim Flackern weiß, dass eine Glühlampe kaputt ist