Dieser Bereich ist für eine Diskussion allgemeiner elektrischer Probleme, die nicht LCN spezifisch sind, vorgesehen. Hier geht es um Erdung, Null-Probleme, Abschirmung, RCDs, VDE und ....
Bei Leuchtstofflampen mit konventionellem Vorschaltgerät (Drossel) ist der Snubber kritischer, da geht wegen der hohen Drosselinduktivität nur 10kOhm und 47-100nF, sonst wird das Stromnetz zum Schwingkreis
Ich muss das berichtigen - da stürzt/stolpert nicht die LinHK ... die Fritze schießt sich ins Nirwana, notgedrungen geht dabei auch die LinHK offline.
Wir haben diverse Änderungen an der Verdrahtung vorgenommen, vor allem eine 3-phasige Aufteilung der LCN-Anlage (mit allen Kenntnissen aus meinen Erfahrungen). Der wahre Erfolg wird sich wohl erst langfristig zeigen, der Fehler war und ist nicht nachvollziehbar zu "simulieren".
Alle Leuchten sollten übrigens EVG's haben ... (was auch nicht "besser" sein muss).
Grüße, Uwe - der das Wochende auf einer störungsfreien Baustelle mit kleinen Erweiterungen verbringen wird
PPS Ich würde aber hier gerne mal Erfahrungen der Kollegen haben wollen. Hintergrund: ein Kaufhaus mit reiner Relaisschaltung am LCN, dahinter dann diverse Schütze die wieder jede Menge Leuchten mit VG schalten. Das IOS-GTM wollte einfach nicht alles tun wie befohlen, jetzt schaltet die LinHK (über einen All-in-one-Touch).
Ich habe diverse Bus-Probleme, wenn an Schulen z.B. der Zentral AUS gesendet wird. Da sind fast alles ESL oder LS mit EVG´s über Relais/Schütze geschaltet. Die Lösung war, die Verbraucher über ein Makro im Sekundentakt ab zu schalten. Die Spannungsspitzen störten danach den N nicht mehr. An einem Objekt brachten diese Massnahmen nix, da die Störungen von einem defekten Umrichter der Solarpanels erzeugt wurden...
mfg Carsten, der auch schonmal "Sinusfilter" bei größeren Anlagen geplan und verbaut hat...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.