Gruß
Florian
Hier sind Ergänzungen zur englischen Dokumentation vom 12.Juli 2012 enthalten
Als Wert können die gleichen Eingaben gemacht werden wie bei LCN.output.
Für Ausgänge gibt es zusammenhängende Ausgänge, 1-4 bei neuen Module, bei älteren 1-3 oder nur 1-2. Auch 2-4 ist möglich
C.LCN.sendkey.0.20.A1=hit
Table can be: A,B,C,D
Command: hit,make,break
Szenen laden und speichern:
C.LCN.scenes.0.20=load:1
C.LCN.scenes.0.20=save:1
C.LCN.scenes.0.20=load:1;ramp:10
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11------
C.LCN.scenes.0.10=load:1;register:1. bedeutet load scene no. 1, all outputs, register 1
C.LCN.scenes.0.10=register:1 wechselt nur das Register, ohne abruf der Szene.
C.LCN.scenes.0.10=load:1;relays:11000000
Register wechseln
Zur Zeit nicht möglich
C.LCN.threshold.segment.modul.register.schwellwert=wert (bei neuen Modulen)
Folgende Möglichkeiten gibt es für Wert.
0-65534 direkte Eingabe des neuen Wertes
curren;change:Wert (-1023 bis +1023) Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag
-1023 bis 1023 Änderung des aktuellen Wertes um den Betrag Kurzform für vorherigen Befehl
curren;programmed:Wert (-1023 bis 1023) Änderung des programmierten Wertes um den Betrag
Entsperren der Tasten 1 und 2, sperren der Tasten 3 und 4 in Tabelle A im Modul 10. Teste 5 wird umgeschaltet, Tasten 6-8 bleiben unverändert.
Wenn sich der Wert seit der letzten Abfrage geändert hat, dann wird ein Event ausgelöst (E.LCN.value)
Man kan auch andere LCN Werte abfrage:
C.LCN.query.S.M=values/sensors/relays
Alle dynamischen Gruppen des Moduls 10 löschen
• C.LCN.groups.0.10=join:5
Modul in Gruppe 5 aufnehmen
• C.LCN.groups.0.10=clear:8
Modul aus Gruppe 8 entfernen
Load scene
CMD:
load:0-15
Save DTR values to scene
save:0-15
Set output value
set:0-100
Set DTR value
dtr:0-100
**********************************************
LCN.dali.0.122.e2 = EVG # 2 am Modul 122 im Segment 0
es gibt auch g für Gruppe
LCN.dali.0.122.e2=100 100% mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=90
LCN.dali.0.122.e2=0 Aus mit Rampe
LCN.dali.0.122.e2=off Aus ohne Rampe
LCN.dali.0.122.e2=up DALI UP
LCN.dali.0.122.e2=down
LCN.dali.0.122.e2=stepup
LCN.dali.0.122.e2=stepdown
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Szene 1 laden
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Szene 1 speichern
LCN.dali.0.122.e2=dtr Aktuellen Lichtwert ins DTR schreiben
Code: Alles auswählen
SC.EMAIL.you@domain.com=Subject Line of the Email;This is the body of the emailGeändert: E-Mail

Offizieller KNX Partner 