Zum Thema Knebel / Knebelverbinder:
Ich hab wie oben auf den Bildern sichtbar die ABB Automaten
mit einem Drahtstift verbunden. Da kam ich auf die Idee
mal zu Testen, ob den das Automatenbündel auch sauber
auslöst.
Gleich ne Anmerkung von mir: KEIN KAPITALEN KURZSCHLUSS PRODUZIEREN(!) (!)
nach ein paar mal kurzschluss flog bei mir auch die 35A Zählervorsicherung
Das Hauptproblem ist jedoch, dass der Automat zwar auslöste und die Stromzufuhr unterbrach,
jedoch der zweite Automat mit der D-Ader nicht wie angenommen einfach mitaulöst, sondern
aufgrund seiner Trägheit des gespannten Hebels nicht mit nach untenklappt.
Zwei Probleme dabei: erstens ist im Kurzschlussfall auf die D-Ader noch Strom anliegen kann,
und zweitens sieht man nicht das der Automat ausgelöst hat, da der Hebel selbst ja
durch den Automat der D-Ader oben gehalten wird!
Meine Schluss dazu: werde bei gelegenheit die Automaten wohl doch durch
Hilfsschalter ersetzen.
gruße aus Bayern
Andreas