Seite 2 von 2
#11 RE: LCN-R2H an 2 Steckdosen
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:24
von Beleuchtfix
Also die Relais werden nicht von den Ausgängen geschaltet (das ist nur beim UPP und R2U der Fall), sondern m P-Port angeschlossen. Dann kann man die Relais direkt schalten. So hast du 2 Ausgänge des SH dimmbar und 2 Ausgänge an den Relais geschaltet.
R2H kann nur am P-Port des SH / HU angeschlossen werden.
Viel Erfolg
Florian
- Editiert von Beleuchtfix am 29.10.2008, 16:33 -
#12 RE: LCN-R2H an 2 Steckdosen
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:31
von Beleuchtfix
Macht doch einen Leuchtkasten und oben drauf einfach eine durchsichtige Folie mit der Beschriftung. Das geht schnell und kostet nicht viel. Die Lampe (Glühleucht!, keine Energiesparleuchten) könnte ihr dann dimmen.
Die Relais verkraften auch die 2000W
Viel Erfolg
Florian
#13 RE: LCN-R2H an 2 Steckdosen
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:37
von Beleuchtfix
Original von Lzaman
P.S.: Tut uns leid wegen den vielen Fragen, aber es gibt nirgendswo ausführliche Anleitungen zu LCN.
Habt ihr euch die
Waschzettel und
technische Dokumentation heruntergeladen
und gelesen? Da steht sehr viel zum Anschluss drin.
Ich hoffe, dass ihr den Unterschied beim Relais zwischen Steuerkreis und Lastkreis kennt, irgendwie habe ich den Eindruck, dass Ihr da momentan einiges durcheinander bringt, oder ich verstehe vielleicht die Fragen nicht ganz.
Gruß
Florian
#14 RE: LCN-R2H an 2 Steckdosen
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 16:55
von Lzaman
Das stimmt, wir haben mit den Aktoren versucht einen Steuerkreis zu realisieren und gleichzeitig an diesen die Last zu hängen. Das ist aber nicht machbar, wir werden an die Aktoren deine vorgeschlagenen Birnchen dranhängen und die mit dem SH steuern und die Heizung sowie Kühlung mit dem R2H. (sowie im Bild 2. Versuch)
Die vielen Phantasien kommen auch daher, weil wir noch nicht programmiert haben. Es wird sich noch viel von selbst ergeben.
Danke.
#15 RE: LCN-R2H an 2 Steckdosen
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 17:49
von Uwe
Noch mal Klartext:
L am SH schaltet/dimmt die Ausgänge, L an den Relais schaltet die Last am Relais. Der Rest ist Programmierung (siehe auch in Pro-Hilfe unter "Statuskommandos"), es gibt da keine Drahtverbindung.
Es ist leider so das es zum LCN viele verschiedene Doku"s gibt. Wenn man sie alle gelesen hat ... kann man sich vielleicht einen Reim machen :-O (oder hier weiter fragen)
Grüße, Uwe - der nebenbei noch mal Mail verschickt hat ;-)