Seite 2 von 3
#11 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 17:19
von Uwe
@Carsten: du hebst aber den Tastentimer beim einschalten des BMI (auf lang) auch wieder auf?
Versuchsweise auch mal den STV auf eine andere Tastentabelle gesendet? So quasi als Plan "B"
Ich würde immer in der Erstbelegung den Ausgang schalten und über die Zweitbelegung den Tastentimer (STV) steuern.
Da steckt schon ein logischer Ablauf dahinter (erst die Erstbelegung, dann die Zweitbeleung usw.).
Man sieht das eindeutig in der Ausführung im Busmonitor.
@Dirk: nimm mal eine andere Rampe (alles ausser "1") ...
TrHs(erh.) verwendest du ja wohl hoffentlich nicht ...
Grüße, Uwe
#12 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 17:35
von Praktikant
So ist ex exakt programmiert:
B4 Kurz:
1: Ausgang/Lichtszene ausmachen
2: -
B4 lang:
1: Ausgang/Lichtszene anmachen
2: Timer B stoppen
B4 los:
1: Taste B4 kurz in 10 Sekunden
2: -
Busmonitor-Mitschnitt wenn es NICHT funzt:
14:39:27:140 - M061 an M061 Szene 1 abrufen A1 A2
14:39:27:156 - M061 an M061 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
14:39:27:203 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
14:39:28:703 - M061 StatusL Ausg.1: 100%
14:39:29:281 - M061 StatusL Ausg.2: 50%
14:39:31:281 - M061 StatusL Ausg.2: 100%
14:39:41:593 - M030 an M031 Ausg.1: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:39:41:921 - M061 an M061 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 15s
14:39:42:203 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
14:39:42:593 - M030 an M031 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:40:48:968 - M061 an M050 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:41:02:171 - M040 an M020 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
So wenn es funzt:
14:34:14:875 - M061 an M061 Szene 1 abrufen A1 A2
14:34:14:890 - M061 an M061 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
14:34:14:906 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
14:34:23:343 - M061 an M061 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 15s
14:34:23:718 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
14:34:38:328 - M061 an M061 Szene 2 abrufen A1 A2
14:34:40:718 - M061 StatusL Ausg.1: 88%
14:34:40:796 - M061 StatusL Ausg.2: 86%
#13 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 17:37
von Praktikant
Ich habe meine Treppenrampe jetzt mal überall auf 3s gestellt. Mal gucken was (nicht) passiert...
#14 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 19:33
von Praktikant
mit 3s geht es auch problemlos
#15 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 22:21
von DirkP
Hallo Carsten,
also das hat anscheinend überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun.
Was ist denn das für ein Befehl an M50 7s nach dem starten des Timers? Läuft da etwa auch ein Timer? Vielleicht sogar aus der gleichen Tabelle?
Kannst Du den Befehl mal rausnehmen? Taucht der jedesmal auf, wenn das Problem da ist?
Gruß Dirk
#16 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: So 19. Apr 2009, 11:20
von Praktikant
Hallo Dirk,
Diese Meldungen:
14:39:42:593 - M030 an M031 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:40:48:968 - M061 an M050 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:41:02:171 - M040 an M020 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
sind von den Reglern an die Ausgänge für die AVN. Obwohl die Soll-Temperatur (habe mal 16 Grad eingstellt) weit überschritten ist, wird diese Meldung(en) jede Minute 1x versandt (kann man mit der Zykluszeit einstellen).
Der Regler wird aber nur in 2 der 4 Problem-Module verwendet. Ich nehme daher mal an daß das nichts miteinander zu tun haben kann, denn sonst hätten ja die "TS- und regler-freien" Module den Fehler nicht genauso.
Die Nummer mit dem Treppenhauslicht (3s Rampe, 12s Verzögerung, mittel aus) habe den ganzen Abend lang getestet. Kein einziges Problem.
Carsten
#17 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: So 19. Apr 2009, 15:31
von Beleuchtfix
Soweit ich das in Erinnerung habe, kann man das nicht beeinflussen. Die Regler fragen regelmäßig die Temperatur ab und geben dann den entsprechenden Befehl, etwas anders als bei Schwellwerten.
Das System ist aber dafür ausgelegt (immerhin schiebt Philipp täglich eine viertel Millionen Befehle über den Bus), und die zusätzlichen Busbefehle kosten eigentlich nichts extra

Gruß
Florian
#18 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: So 19. Apr 2009, 16:05
von Uwe
Die Regler sind so ... alle 2 Minuten wird "nachgeregelt", egal ob Sommer oder Winter. Absolut kein Problem für den Bus ...
[zitat]Die Nummer mit dem Treppenhauslicht (3s Rampe, 12s Verzögerung, mittel aus) habe den ganzen Abend lang getestet. Kein einziges Problem./zitat]
Dann hat sich da die Firmware verbessert ... (ich könnte frotzeln: "wurde auch Zeit")

- oder es liegt an der Rampe ...
Bei etwas älteren Modulen kann das Probleme machen.
Ebenso hat man einiges an der Kommunikation am I-Port getan (daher die vielen verschiedenfarbigen Punkte auf den I-Port-Komponenten).
Wenn man fragt heißt es immer "das geht" - aber bei manchen Konstellationen eben auch mal nicht ...
Intuitives Probieren ist der einzige Weg ...
Grüße, Uwe
#19 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: So 19. Apr 2009, 18:09
von Praktikant
Hatte bei der Minute an die PPS-Zyklusdauer in den Ausgangseinstellungen gedacht. Aber davon weiß der Regler ja nix. War ein Denkfehler...
#20 RE: Module vergessen Taste verz. senden
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 23:37
von Praktikant
@Uwe:
Habe vorhin mal Deinen "Plan B" ausprobiert (Taste C 4 verzögert senden)
Funktioniert aber genau miserabel als wenn ich Tabelle B verwende. Das Licht brennt irgendwann überall...

Carsten