#11 RE: Vorsicherung vor Leitungsschutzschaltern

Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 23:01
von Chris
Bei 50A brauchst du dir keine Gedanken machen.

#12 RE: Vorsicherung vor Leitungsschutzschaltern

Verfasst: So 19. Aug 2012, 12:28
von Uwe
Auch wenn für mich immer gilt: andere Länder, andere Sitten ...
Die königlich saudischen Untertanen haben da einfach andere Anforderungen (auch im EFH).
Der Aufbau der Verteiler war dann schon auch mit unserem vergleichbar.
Ein Hauptverteiler versorgt im Haus 'einige' Unterverteiler - jeweils mit selektiver (kleinerer) Vorsicherung.
So werden auch dort die hier genannten Ströme wieder erreicht. An der "Physik" kann auch die Wüste nichts ändern.

[img]1[/img]

Grüße, Uwe

#13 RE: Vorsicherung vor Leitungsschutzschaltern

Verfasst: Di 21. Aug 2012, 23:51
von DJens
So kurz zur Info:

mein Tischnachbar, mit dem ich diskutiert hatte, hat jetzt die Pläne soweit geändert, dass jetzt statt der D02 Elemente NH00 Trenner auf das Schienensystem gerastet werden und die LSS, bei denen mehrere Blöcke zusammen gefasst wurden und nun mit 100A eingespeist werden. Die Versorgung der LSS wird als 10mm² Ringverdrahtung ausgeführt. Soll wohl preislich einiges nach unten ausmachen. :thumbup:

Gruß Jens

PS: für was Stammtische so alles gut sind :w00t:

#14 RE: Vorsicherung vor Leitungsschutzschaltern

Verfasst: Mo 1. Okt 2012, 17:20
von Ram-Brand
Schön Bund das Kabel bei denen in der Wüste :-)