#11 RE: Absicherung CEE Steckdose
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 18:10
von Thunderbolt
Hallo Chris,
was meinen die Anderen zum Vorschlag von Chris? Ist C Charakteristik an dieser Stelle besser geeignet?
Grüße, Jochen
#12 RE: Absicherung CEE Steckdose
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 18:15
von Uwe
Hallo Jochen,
wenn da Maschinen dran kommen, dann defintiv 'ja'
Die C-Automaten können höhere Einschaltströme als B, beim Kurzschluß reagieren sie (fast) gleich.
Grüße, Uwe
#13 RE: Absicherung CEE Steckdose
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 20:29
von Thunderbolt
Hi Uwe,
in dem Fall werde ich wohl eher zum MCN greifen...
Danke und Gruß
Jochen
#14 RE: Absicherung CEE Steckdose
Verfasst: Di 1. Jan 2013, 23:22
von Uwe
in dem Fall werde ich wohl ...
Nur um das mal klar zu stellen: man darf hier auch anderen Usern 'einfach' glauben. So undeutlich schreiben die ja auch nicht
Wir können uns hier über fachkompente Beratung durch (junge) Elektromeister nicht beklagen, da kann ich als (Alt)Geselle auch noch das eine oder andere Update bekommen
Grüße, Uwe - der die 'C' noch als 'K' gelernt hat, da gab's dann auch noch 'H' und 'L' (heute nur noch 'B')
#15 RE: Absicherung CEE Steckdose
Verfasst: Mi 2. Jan 2013, 10:10
von Chris
Die kenn ich nur noch wenn ich eine alte Verteilung zerlege. Da ist man dann doch auf das Wissen der alten Füchse angewiesen.