Seite 2 von 2

#11 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 09:37
von koboldo
Sorry R4M2H http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-r4m2h.pdf :blush:

Edit: Florian war schneller :O

#12 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 09:59
von DOMIQ-Support
Ok, but the rule is the same:)

#13 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:35
von Thomas
Hallo Jörg,

Beispiel für 4 Rollo's mit einem Befehl :

[img]1[/img]

#14 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:44
von DOMIQ-Support
That's exactly how it should be done, when you have multiple shutters connected to a single LCN module. :thumbup:
If shutters are connected to multiple LCN modules then you should think about using groups (less traffic on LCN bus).

#15 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:45
von koboldo
@Thomas: Das ist mir schon klar :lol:

Die Frage ist nun ob ich hierfür extra eine Gruppe bilden muss, oder ob es sowieso nur ein Telegram ist was über den Bus geht...
Wenn ích also 6 Rollos auf zwei Modulen steuern will, bräuchte ich dann ja gar keine Gruppe, da es mit oder ohne Gruppe immer 2 Befehle sind ...
Richtig ?
[img]1[/img]
Geändert: Bild sichtbar gemacht

#16 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 11:55
von DOMIQ-Support
No that's not the same. Using a group you send only a single command (to a group).

#17 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:01
von koboldo
But when I have 6 shutters und two Module .....
4 Shutters on Module 1
2 Shutters on Module 2 (also on Module 2 thera are other things, that should not be in this shutter group)

So I kann do one Group with Module 1 und do one command for Module 2 -> two commands

When I make no group I also habe two command, one for Module 1 and one for Module 2 ....

Groups only makes thense when I need the complete Module or not ?

#18 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:07
von DOMIQ-Support
In that particular case the better solution is to have 2 separete commands in the Base. Using groups produces less traffic on the LCN bus, but also requires to take care how you connect controlled devices:) For example if you have 3 shutters on both modules and you use first six relays to control them, then using groups is better (only single command):)

#19 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:13
von Beleuchtfix
Wenn die Relais nicht gleichmäßig belegt sind, dann kannst du natürlich keine Gruppe verwenden. Wenn du aber jeweils die Relais 1-6 verwendest, dann ginge es.
Gruß
Florian

#20 RE: 10 Rolläden in eine Gruppe ?

Verfasst: Mo 29. Jul 2013, 12:13
von koboldo
DOMIQ-Support hat geschrieben:For example if you have 3 shutters on both modules and you use first six relays to control them, then using groups is better (only single command):)
That´s a good point :thumbup:
I will check if I can change the connection.....