Ram-Brand hat geschrieben:Wenn man ein 3pol Anschluß über Sicherungen absichert, dann werden dort auch nicht die anderen Phasen abgeschaltet, sondern nur die wo der Fehler auftritt.
Laut VDE muss bei einem Fehler auf einer Leitung die gesamte Leitung spannungsfrei geschaltet werden - das Bündeln verschiedener Sicherungskreise ist nicht erlaubt. In der Verteilung läßt sich das so m.E. nicht anwenden, woher ja auch meine Frage kam...

Oli

#12 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 20:13
von stt66
Hallo Oli.

Die Österreichische Version 1TE für L+N oder 1,5TE für L+N+Daten.
Diese Automaten dürften aber nur die Österreichische Zulassung haben.
http://www.schneider-electric.at/docume ... clario.pdf
Hab ich auch sehr günstig in der Hand.;)

Wenn du was bauchst PM.

lg. Thomas "stt66"

L

#13 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 20:40
von LuckyLPA
Moin.
Wo steht den das man zwingend einen mehrpoligen Abschalter benötigt?
In der VDE (Nummer müsste ich mal raussuchen). z.B. muss ich bei drehenden Maschinen 400V3P garantieren, dass im Fehlerfall Allpolig abgeschaltet wird. Beim Herd z.B. sieht es anders aus, da dort die Platten mit 230V arbeiten und bei Ausfall einer Sicherung die anderen Platten gefahrlos weiter betrieben werden können.
Das LCN-Modul ist mit N+D+L ein Kompletter Verbraucher, welcher dann natürlich Komplett weggeschaltet werden muss. Das Abschalten des N ist in D (noch) keine Vorschrift.
Wenn also z.B. an einem Modul durch nachlässige Verdrahtung, oder Aderbruch in einer Dose ... usw der N "fehlt" zieht sich dieser fehler durch die gesamte Anlage. Das betrifft dann auch die paar cm in der Verteilung.

mfg Carsten

#14 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 10:07
von Ram-Brand
Ich rede jetzt von oliwels Fall.
Ich denke mal nicht das er eine Drehstrommaschine im Bad hat. :D

Und diese schmalen Automaten gibt es auch in Deutschland. Habe das in irgendeinem Magazin gesehen. Die Dinger sind aber sicher teurer.
Welche Varianten es gibt und welcher Hersteller. K.A.


Trotzdem ist es meines Wissens nach von der VDE nicht gefordert das allpolig abgeschaltet wird in deinem Fall.
Eine Drehstromsteckdose wird doch auch über z.B. 3pol 16A Neozed Sicherungseinsatz und danach ein 4pol FI Abgesichert.
Wenn ich da einen Kurzschluß zwischen L1 und N mache fliegt nur die Sicherung vom L1 raus. Die Phasen L2 und L3 führen immer noch Strom.

Die Maschine die ich dort in die Steckdose reinstecke. Von der wird gefordert das sie im Fehlerfall allpolig abschaltet.

#15 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 11:18
von Lutz
Wir gewenden schon lange keine diazed/neozed- Sicherungen.
Mein Chef sagte zu mir in einem landwirtschaftlichen Betrieb dürfen keine N.-D.-Sicherungen mehr verbaut werden. Da damit schon zuviel Schindluder betrieben wurde.

Das allpolige abschalten ist auch nur in einigen Fällen vorgeschrieben. Welche VDE ? Aber trotzdem würde ich immer bei lcn eine Trennung der datenader vorziehen. Vor allem, wenn andere Person mit im Haus wohnen.

Lg lutz, der auch von Abb die hilfskontakte eingebaut hat.

#16 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 16:51
von Beleuchtfix
Lutz hat geschrieben:Aber trotzdem würde ich immer bei lcn eine Trennung der datenader vorziehen.
Und wenn es nur zur Fehlereinkreisung ist, aber Vorteile hat es in jedem Fall. Übrigens gibt es auch bei ABB Hilfskontakte, die man aufklemmen kann und die keinen weiteren Platz benötigen, das hatten wir hier mal an anderer Stelle. Der hohe Preis bleibt aber.
Gruß
Florian

#17 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 17:13
von Uwe
Die Österreichische Version 1TE für L+N oder 1,5TE für L+N+Daten.
... gibt es auch bei anderen Herstellern.
Ich habe das mal mit dem Hager-Vertreter diskutiert. Sie haben auch eine Zulassung für D - nur hat sie hier kein GH am Lager.
Der angefragte Preis war dann noch 1/3 teurer als eine Sicherung+Hilfsschalter ...

Für mich wäre das ein Bauteil für die SEC-Serie (Andi, liest du mit?).

Grüße, Uwe

#18 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 20:51
von obeis
Moin


Jetzt noch mal eine grundsätzliche Frage.
Wenn an einem Modul der N fehlt und ich dadurch die Phase auf die Datenader verschleppe, bringt mich doch eigentlich ein Hilfsschalter auch nicht weiter. Es müßig ja nicht gleich ein kurzschluß sein.
Ich habe alle Busmodule über Hilfsschalter angeschlossen, aber eigentlich nichts Strombegrenzendes in der Datenader.

@oli
Wie hast du eigentlich deine restlichen Stromkreise mit FI abgesichert?
Ist der Feuchtraum FI dem Haupt FI nachgelagert? Oder Sind beide direkt hinter der Hauptsicherung geschaltet? Nicht das du dir am Hauptfi noch Probleme einhandelst.
Schick doch mal eine Skizze mit.

Schönes Wochenende.

Siebo

#19 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 23:00
von LuckyLPA
Moin.

Noch ein letzes Mal zur Abschaltung.
Jeder Verbraucher muss im Fehlerfall alle Außenleiter sicher trennen, welche zur gefahrlosen Funktion des Gerätes Notwendig sind. Daher können Motoren 3xSchmelzsicherungen haben, wenn sie zusätzlich per MSS oder MSR abgesichert sind.
Hast du einen Fehler am LCN-Modul kann die Datenader 230V führen und gilt u.A. auch deshalb als Außenleiter. Schaltest du dann einen anderen Stromkreis ohne Hilfsschalter oder 2-poliger Sicherung ab, sind in dem Kabel aber immer noch die 230V auf der Datenader und somit kannst du dieses Kabel nicht freischalten (gehört zu den 5 Sichderheitsregeln).
Es führt im kleinsten Fall zum fliegen des RCD und im Schlimmsten zum zittern an der Dose...

mfg Carsten

PS : VDE0100-430u.F.

#20 RE: Datenader am SH absichern?

Verfasst: So 6. Okt 2013, 20:45
von obeis
Moin

Ja Ich sehe das genauso. Allpolig abschalten ist der Stand der Technik.
Ich sehe das aber richtig das ein Modul so stabil ist das es eine andere Phase als die Versorgende auf der Datenader durchaus verkraften kann, ohne gleich Rauchzeichen zu geben?

Siebo

der das hoffentlich nie selber testen muß.