Seite 2 von 3
#11 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 21:55
von Cupra
Gesendet von iPad mit Tapatalk
#12 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 22:09
von ligapower
Danke für die Tipps. Du wirst lachen. Aber an die Wlan Kamera auf die Druckanzeige zu richten , habe ich auch schon gedacht.
Da bringen die jeden Scheiss auf den Markt wie: Toastbräune aufs Smartphone übertragen, Espressomaschinendruck per App einstellen, usw. Aber .. Mal schnell ein Druck ins Netz .. ist nicht :-)
Danke
Schönes WE
Stefan
PS: da ich was sehr schnelles brauche, wird es wohl WLAN Kamera ;-)
#13 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 22:11
von ligapower
Der Sensor wird nicht das Problem sein, denke ich. Die Funkübertragung, und der Zeitdruck der Umsetzung ist der Knackpunkt.
Stefan
#14 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 09:13
von Thomas
Schnell wird das nichts, aber nen Pi3 (hat Wlan) + Analoge Eingangskarte(
http://raspberry-sps.de/sps-karten-fuer-raspberry-pi/)+Netzteile+Drucksensor 0-10bar auf 0-10V Ausgang.
Die Daten dann irgendwie an die LinHk senden.(Da bin ich leider raus.)
Ich habe so etwas per IPS am laufen, ein Pi sendet die Daten an den anderen mit IPS und PCHK, und schon kann ich alles machen.
Der Drucksensor wird das teuerste sein, oder hat noch einer hier welche rumliegen ?
Wie viel Druck geht den so am Tag(Stunde) verloren ?
#15 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 16:11
von ligapower
Danke für den Tipp.
Jeden Tag ca. 0.2bar Druckverlust.
VG
Stefan
#16 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 18:35
von Beleuchtfix
mhm, wie groß ist denn dein Ausdehnungsgefäß? Nur darin kann sich ja die Luft ausdehnen. Der Wasserverlust in Liter dürfte etwa 50-75% des Volumens x Druckdifferenz in Bar sein. 20-30 Liter nachfüllen erscheint mir sehr viel. Ich drücke dir die Daumen, dass es weniger war, denn 1000 Liter Wasser in Wänden und Boden wären dramatisch.
Gruß
Florian
#17 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 18:59
von ligapower
Es sind Minimum 1000 Liter.
Ausdehnungsgefäss fasst 80 Liter.
ca. 20 Liter/Tag nachfüllen.
Wasser befindet sich zu fast 100% im Estrich :-(((
VG
Stefan
#18 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 19:04
von Thomas
ligapower hat geschrieben:Danke für den Tipp.
Jeden Tag ca. 0.2bar Druckverlust.
VG
Stefan
Das wird etwas schwierig.
#19 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 19:20
von Thomas
Hast du Absperrhähne für einzelne Heizkreise ?
Kommt es wirklich aus deiner Wohnung ?
Jetzt müsste man mal sehen, wie die Anlage aufgebaut ist.
Ich hatte selbst im Haus einen Fall, Mieter jagt Nagel durch das CU Rohr, Tage später Druckverlust, Wochen später steht das Bett im Wasser.
Gut war, ich konnte die Wohnung absperren, und dann suchen... War aber auch ein krampf, den Fehler zu finden, zum Glück konnte ich den Mieter haftbar machen...
Durch das absperren der einzeln Heizkreise, konnte ich den Druckverlust auf einen Bereich damals eingrenzen, und dann gezielt suchen.
#20 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 20:10
von Beleuchtfix
ligapower hat geschrieben:Wasser befindet sich zu fast 100% im Estrich :-(((
Oh je

Jetzt weiß ich endlich, was ein schwimmender Estrich ist.
Gruß
Florian