#11 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 00:28
von rk
@Dirk: Könntest du statt der LEDs auch Relais ansteuern? Ein T16R8 am T-Port :-O und ein R8 am P-Port, in Summe 16 Tasten und 16 Relais an einem SH oder bei entsprechendem Platz auch 8 Relais am SH :-O.

#12 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 01:00
von Uwe
Na Ralf,
das Verständnis hätte ja sogar ich (als Nicht-Elektroniker).
Mit separater Spannungsversorgung und entsprechenden "Treibern" (Optokopplern oder SolidStateRelais) sollte das kein Thema sein.

Nachteil dieser Schaltung:
die "binären" Dauerkontakte sind nicht visualisierbar und Statuskommandos dieser Relais wären dann auch nicht verfügbar.

Uwe

#13 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 01:32
von rk
War auch eher eine rethorische Frage ;-).

Aber du könntest an einem UPplus ohne die Ausgänge zu verschwenden mit LEDs die Heizkörperventile ansteuern ;-) und dann auch noch parallel dazu die LED zur W-Beruhigung (LED an, es wird warm :-O).

Du kannst doch den Status der LED abfragen, somit würdest du auch wissen, wie das SolidStateRelais steht. Aber die "richtigen" Statuskommandos gibt es natürlich nicht.

#14 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 18:32
von Dirk.S
Hallo Ralf,

genau, du beantwortest deine Fragen ja selbst, aber um noch Einen drauf zu setzen, mit der neuen Firmware sollen ja auch 12 LED nutzbar sein und so hast du noch Spielraum z.B. für weitere Relais. Das habe ich aber noch nicht testen können.

Gruß Dirk

#15 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 05:14
von Uwe
Moin Ralf,
den Status der LED kannst du nur mit der Pro(P) abfragen. Für "normalen" Betrieb würde ich die LCNW bevorzugen.
(?) Bringst du die Lp.-Statusanzeige mit IPsymcon sichtbar?

Ich habe durchaus Anwendungen für Relais ohne Statusanzeigen, nutze aber derzeit nur mein altes DI12 dafür ;-) (Bsp.: Störmeldelampe).
Da Gira jetzt die LED-Anzeigemodule (Piktogramme) verfügbar hat, bleibe ich am Ball ;-)

Gruß, Uwe

#16 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 09:50
von rk
Das Abfrage-Kommando steht nicht in der aktuellen Doku, aber das hatte schon mal jemand "veröffentlicht" ;-).
Ich muss mal forschen.

#17 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 12:42
von Johannes
Hallo Dirk,
[zitat]Du musst also beide IC einbauen sonst funktioniert es nicht aber vielleicht kannst du die Lämpchen ja auch in der Garage gebrauchen. [/zitat]
Wenn ich mir vorstelle, daß ich erst letzte ;-( Woche meine gesamten alten TTL-ICs aus meiner Bastelzeit (das ist jetzt mehr als 25 Jahre her!) weggeworfen habe - da waren garantiert noch ein paar Seriell/Parallel-Schieberegister dabei...
[zitat]Du kannst wenn du sowieso schon den Lötkolben in der Hand hast (so würde ich das machen), den ?Eingangskreis? des B8H vor die Optokoppler des ?T8L8? schalten. [...] Verstehst du was ich meine (?) [/zitat]
Hhm, für die Umwandlung eines 220V-Eingangs auf Logik-Eingang braucht es noch ein wenig Hilfskonstruktion (Optokoppler, bzw. Schaltung des B8H). Die Versorgungsspannung kommt dann aus dem LCN-Modul, richtig? Ein Schaltplan würde wahrscheinlich alle offenen Fragen klären, immer her damit.

[zitat]Ein Nachteil hat die Sache, es ist ein Modul welches nicht mehr universal einsetzbar ist, sondern nur für dein Problem zuschnitten, das ist keine deutsche Ingenieurleistung.[/zitat]
Für Eigenbauten bin ich immer selbst verantwortlich, vor allem rechtlich.

Ich denke, ich werde abhilfeweise eines der herumliegenden UPP"s in den Wandverteiler in der Garage hängen und mich dann in aller Ruhe an den Bau einer spezifischen Lösung machen. Gibt es bei dir Planungen, die Schaltung als Eagle-Layout auszulegen? Mir geht es ja wie dir, eigentlich muß ich mir tagsüber meine Brötchen mit Arbeit verdienen :-O

Gruß, Johannes

#18 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 18:49
von Dirk.S
Hallo Johannes,
für deine spezielle Lösung habe ich wirklich keine Zeit, sei denn du zwingst mich mit Geld. :-O (war ein Scherz)
Aber die T8L8-Schaltung hast du von mir und die B8H- ist auf dem Weg.
Gruß Dirk

#19 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Di 10. Okt 2006, 20:27
von Uwe
Hallo Dirk,
[zitat]Aber die T8L8-Schaltung hast du von mir und die B8H- ist auf dem Weg.[/zitat]
... ob die den Weg zu mir auch finden ? (hattest du nicht auch den BS?)

Dank und Gruß
Uwe

#20 RE: TU4H und Dauerkontakte

Verfasst: Do 12. Okt 2006, 00:03
von Dirk.S
Hallo Uwe,

logisch, kein Problem, ich werde mir mal die Mühe machen (war ja auch mal ein Wunsch von Martin) und alle Schaltungen zu konvertieren bis zur nächsten Woche sollte es klappen. Wenn nicht kannst du ja noch mal mit dem Zaunfeld winken. :-O

Gruß Dirk 8-)