#21 RE: Fi/RCD und Leitungsschutz
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 10:01
Meines Wissens gibt es noch keine 5 poligen FI und mit Garantie wird es dir auch keiner Umbauen.
Aber selbst machen geht ohne große Probleme (mein Kollege verwendete glaub ich ABB) es ist nur wichtig das er danach sorgfältig gemessen wird. Uwe hat es genau richtig beschrieben mit dem Umbau und der Drahtführung.
Ich habs bis jetzt schon öfters so gelöst, das im Haupverteiler ein FI- Kreis ist der alle SH, UPP,... im gesamten Haus versorgt, also Verbindung in alle Unterverteiler hat, alles was dort über Relais geschaltet wird ist in den UVŽs abgesichert (also anderer FI), funktioniert auch ist nur etwas verwirrend und aufwändiger zu verkabeln.
Viele Grüße,
:=- Christian :=-
Aber selbst machen geht ohne große Probleme (mein Kollege verwendete glaub ich ABB) es ist nur wichtig das er danach sorgfältig gemessen wird. Uwe hat es genau richtig beschrieben mit dem Umbau und der Drahtführung.
Ich habs bis jetzt schon öfters so gelöst, das im Haupverteiler ein FI- Kreis ist der alle SH, UPP,... im gesamten Haus versorgt, also Verbindung in alle Unterverteiler hat, alles was dort über Relais geschaltet wird ist in den UVŽs abgesichert (also anderer FI), funktioniert auch ist nur etwas verwirrend und aufwändiger zu verkabeln.
Viele Grüße,
:=- Christian :=-