Seite 3 von 5
#21 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 08:29
von LuckyLPA
Vieleicht fällt ja jemandem was auf, was an diesem Bild nicht stimmt...
[img]1[/img]
mfg Carsten
#22 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 08:43
von pal
Hi,
was mir zumindest bei vielen Bildern aufgefallen ist, dass die Hilfskontakte an den Sicherungen fehlen. Oder irre ich mich?
Mfg pal - der mache Bilder sehr verwundert angesehen hat
#23 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 09:16
von LuckyLPA
Moin.
Ja fehlen auf einigen. Leider komme ich oft erst dazu, wenn der Kunde kurz vorm Einzug steht und der Elektriker nicht weiter kommt mit dem programmieren.
mfg Carsten
#24 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 11:56
von pal
Ja, leider werden diese oft vergessen.
Noch hab ich den Fehler im Bild nicht gefunden.

#25 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 12:52
von Beleuchtfix
Ich vermisse die Lichtwellenleiter, aber man soll ja auf alles vorbereitet sein und vielleicht gab es schon Mengenrabatt
Gruß
Florian
#26 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 12:54
von Uwe
Nicht vergessen - eingespart
Da ist doch nur IS-Verdrahtung zu erkennen ...
Was wir falsch machen können, das tun wir auch
Grüße, Uwe
#27 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 14:32
von LuckyLPA
Moin.
Also LWL ist(war) an beiden angeschlossen... einfach mal die Datenader (orange) und die IS-Verdrahtung (grün) verfolgen... Die anderen UV´s sahen genauso aus.
mfg Carsten
#28 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 18:58
von Echo
LuckyLPA hat geschrieben:Vieleicht fällt ja jemandem was auf, was an diesem Bild nicht stimmt...[...]
Hallo Carsten,
etwas schwer zu erkennen, aber es sieht so aus, als ob die Daten-Ader als Ring ausgeführt ist.
Gruß
Echo
#29 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 19:04
von mawi
Moin Leute.
Was ich bei sehr vielen Verteilern erkenne, das die Schutzisolierung aufgehoben wird. Bei diesen Verteilern ist die Hutschiene, wo Schutzleiterklemmen drauf sitzen, galvanisch mit dem Tragegerüst verbunden ist. Hier müsste ein Isolierstück zum Tragen kommen.
#30 RE: Verteilerkasten LCN
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 20:02
von LuckyLPA
Moin.
Ja, im ungünstigsten Fall, liefe ein Telegramm, dadurch, dass alle anderen UV´s genauso verdrahtet waren über 8! IS.
@Mawi: Also das ist mir neu. Was hat das mit der Schutzisolierung zu tun?
mfg Carsten