#21 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 09:33
von alex_say
Es kommt noch mehr Verwirrung.

ich habe ein shs modul in das segment gehängt und bekomme noch nicht mal das angezeigt.
ergo kann ich noch nicht mal dem shs sagen das ich ein relais und tastenumsetzer habe.

nochmal:

ich betätige einen unprogrammierten taster. Er erscheint im busmonitor: taster a5 am gt10 betätigt. gehe ich nun auf diesen taster zum programmieren, also a5 am gt10, wähle meinen ausgang am gt10, weil ich ja das shs nicht sehe, teste das komado, wird mein ausgang geschaltet.
das ganze kann ich aber nicht speichern und ist ja auch so nicht gewollt...

abgeklemmt habe ich das gt10 noch nicht.
aber verdammt komisch ist es das ich das neue shs modul nicht angezeigt bekomme...

#22 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 09:50
von Lutz
Moin.

hast du vielleicht 2 Module die gleiche ID gegeben?

lg Lutz

#23 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 09:59
von alex_say
nein, dazu bin ich ja noch nicht mal gekommen.
es hat sich kein modul als neu gemeldet.

#24 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 10:21
von alex_say
Ich hatte ein Upp Modul zur Hand und habe dieses mal in den Bus reingeschraubt, es erschien.
Aber komischer weise nicht das SHS...

#25 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 10:29
von Dinmor
Es könnte aber sein, dass das SHS schon mal programmiert war(wodurch auch immer), dann würdest du es nicht finden, wenn es diese ID schon gibt.

Klemm das SHS mal alleine an den PKU, wenn er es dann finden ist die ID doppelt oder es stimmt was mit deinem Bus nicht.

#26 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 10:35
von alex_say
Das Modul ist out of the box und wurde noch nicht programmiert.
Ich glaube nicht das es bei mir doppelt vergeben ist...

Ich probiere es aus!

#27 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Do 9. Apr 2015, 13:22
von Dinmor
Sag niemals nie, probier es aus, dann werden wir es wissen. :thumbup:

#28 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Sa 11. Apr 2015, 11:15
von Lutz
Moin,

na wie sieht das komische Verhalten aus ;) .
Hat sich da schon etwas ergeben?

LG Lutz

#29 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Di 5. Mai 2015, 07:17
von alex_say
Moin,

Ich trau mich ja gar nicht zu schreiben.
Habe gestern mal das GT in der SW gelöscht und bekomme tatsächlich mein fehlendes SHS Modul angezeigt.
War also wirklich doppelt vergeben... :blush:

Schande auf mein Haupt :cry:

gruß alex

#30 RE: Komisches Verhalten

Verfasst: Di 5. Mai 2015, 07:36
von LuckyLPA
Moin.

Im Normalfall bekommst du dann auch eine Meldung im "Meldungsfenster" der Pro, dass sich eine ID mit 2 Seriennummern meldet, beim Auslesen.
Auch lässt sich keines der beiden Module sauber auslesen.

mfg Carsten