#21 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 08:16
Hmm, laut Waschzettel sehe ich keinen Grund wieso man das Signal nicht an einen Bx anschliessen sollte, allerdings liegt laut Waschzettel die Erkennungsschwelle bei 10 V AC bzw. 14 Volt DC, d.h mit deinen 5V kommst du da nicht weit.
Ich würde einfach ein Kleinspannungs-Relais an den Ausgang des Sensor packen, ggf. mit einem Transistor davor um "schnell" zu schalten evtl. mit Z.-Diode/Widerstand dazu um den Schaltpunkt zu justieren (sonst schaltet die möglicherweise das Rauschen am Ausgang auch wenn keiner davor steht). Das Relais kannst du dann einfach über die interne Abfragespannung des Bx auswerten.
Oli
Ich würde einfach ein Kleinspannungs-Relais an den Ausgang des Sensor packen, ggf. mit einem Transistor davor um "schnell" zu schalten evtl. mit Z.-Diode/Widerstand dazu um den Schaltpunkt zu justieren (sonst schaltet die möglicherweise das Rauschen am Ausgang auch wenn keiner davor steht). Das Relais kannst du dann einfach über die interne Abfragespannung des Bx auswerten.