Seite 3 von 3

#21 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 20:14
von S.andresen
Abend,
nur mal als doofe Idee von nem Elektriker, wenn du Heizkörper in deiner Wohnung hast, müsste da der Druck identisch wie in der Anlage sein. Vielleicht kann man evtl. an nem Heizkörper Ventil messen? wenn man da nen Sensor auf einen Entlüfter setzt oder ähnlich, dann hättest du das Problem mit dem Übertragen nicht.
zur not kann man da auch einfach ein Manometer reinsetzen.

Viel Erfolg bei der weiteren suche und das der Schaden nicht so groß wird.

:-/

#22 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 20:28
von Thomas
Auch das geht ...

#23 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 20:38
von ligapower
Heizungsrohverlegung 70 iger Jahre. Ganz einfach. Vom Kessel Vor-Rücklauf von unten nach oben. Gerade durch alle Decken. Alles Aufputz. In jeder Etage an verschiedenen Stellen Stichleitung zu Heizkörpern. Mehr nicht.
Alles transparent. Die einzigen verdeckten Stellen sind die Durchbrüche durch die Decken.

Bei mir. Vom Souterrain in meine Wohnung (EG). Deshalb auch Wasseraustritt Fussboden, Estrichhöhe. Genau Treppenabgang EG zum Souterrain.

Das steht fest.

VG
Stefan

#24 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 20:40
von ligapower
Stimmt. Du hast recht!!!
Geile Idee. In der Wohnung am Heizkörper
Druck messen.

Danke.

VG
Stefan

#25 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 21:25
von ligapower
Kurze Frage an die Gemeinde.

Analoges Druckmanometer an Heizkörper
anschliessen.

Heizkörperventil zu. Rücklaufventil zu. Über Entlüftung bisschen Wasser ablassen.

Entlüftungsschraube entfernen. 1/2 Zoll Messing T-Stück besorgen. (Eine Seite mit Aussengewinde; oben und andere Seite mit Innengewinde). T-Stück einschrauben. Oben Manometer mit 1/2 Zoll Aussengwinde einschrauben. Rechte Seite Entlüftungsventil wieder einschrauben. Rücklauf auf. Thermo auf. Entlüften. Heizungsdruck eventuell an der Therme auf 1.5bar anheben.

Müsste doch gehen?

Da ich im EG bin, und die Anlage im Keller,
sollte ich nicht denselben Druck sehen?

Aber egal. Ich will ja nur wissen ob er fällt.
Ausserdem ist die Differenz ja dann immer gleich.

Frage: der Druck sollte doch immer gleich sein, auch wenn das Thermostat geschlossen ist, da der Druck ja über den Rücklauf immer gegeben ist. Oder habe ich einen Denkfehler?

VG
Stefan

#26 Re: Lösung gesucht - um Wasserdruck der Heizungsanlage zu überwachen

Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 22:01
von Thomas
Mach mal so,
aber der Pumpendruck könnte etwas tun. Das kann ich aber so, nicht genau sagen.
So könntest du auch nen AD2 zum LCN nehmen, mit einem 0-10V Drucksensor (den würde ich aber im Bereich von 0-2 BAR bei 0-10V sehen wollen...)