Seite 5 von 5

#41 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Do 28. Nov 2013, 20:42
von KlausM
Wenn der Trafo in der Nähe ist, dann ist mit entsprechend hohen Kurzschlussströmen schon einiges möglich. Jedoch wird's mit dem Spannungsfall eng...

#42 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Do 28. Nov 2013, 21:47
von Chris
Servus Thomas,

Die Abschaltzeiten hab ich nicht berücksichtigt. Ich bin nur nach dem Spannungsfall gegangen. Wie Klaus schon schreibt kann nahe am Trafo alles gut sein.

#43 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Do 28. Nov 2013, 23:35
von stt66
Wie hoch darf der bei euch sein?
In Ö ist z.B. die "Regel" Vor der Messeinrichtung 1% und nach dieser 3% bis zum letzten Verbraucher.

Thomas "stt66"

#44 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Fr 29. Nov 2013, 00:01
von Uwe
Donnerwetter, Thomas
Ich dachte immer , dass die deutsche Norm eine "Richtlinie" hat. Da langt ihr aber ordentlich hin.

Ich kenne das aus Hannover nur mit 2/4% - was auch schon so manches Messgerät beim E-Check ins Schwitzen gebracht hat.

Grüße, Uwe - der im alten Haus vom HA (an der Strasse) zum Zähler im 70m entfernten Haus 50mm² CU legen musste (für 2,5%).
BTW: die Einspeisung des EVU in den HA war übrigens 16² AL :confused:

#45 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Fr 29. Nov 2013, 06:39
von stt66
Uwe, 1% in der Hausinstallation, vom Übergabepunkt des EVU`s bis zur Messung.
Übergabepunkt ist z.B. die Hausanschlusssicherung im Keller oder die Grundgrenze, öffentliches Gut/Privatgut.
Alles davor fällt unter das EVU Spannungsband...... Aber jetzt wirds ........

lg. Thomas "stt66"

#46 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Fr 29. Nov 2013, 07:23
von Chris
Bei uns gelten die gleichen Vorschriften wie bei euch

#47 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 14:28
von oliwel
*hust**abstaub*

Sorry wenn ich den alten Thread wieder aus dem Keller hole, aber ich habe kürzlich ein günstiges UPP erstanden und mal testweise in den Keller geklemmt, und siehe da - es geht. Im Moment sendet es nur dass es da ist weil noch nichts dran hängt aber Probleme gabs bisher keine =)

#48 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: Sa 25. Okt 2014, 15:34
von Thomas.Einzel
Wenn du noch irgendwo ein TS findest und noch ein Plätzchen zur Anzeige hast, hättest du neben der mitunter nützlichen Kellertemperatur gleich einen Dauertest. B)

#49 RE: Anbindung Hobbykeller - ca. 70m

Verfasst: So 26. Okt 2014, 12:42
von Dinmor
Bau dir doch einfach eine kleine Endlosschleife mit den Ausgängen... dann wirste in den Statistiken merken ob Telegramme nicht ankommen usw.

Ich hab mir im Haus bis zum Gartenhaus LLKs eingebaut sind ca. 80m ( für die WIH und Temp. Regelung im Gartenhaus ), ist aber eine Kostenfrage.. dafür läuft es super.