Seite 1 von 1
#1 BMI & UT an einem I-Port
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 09:51
von Rheingauner
Hallo zusammen,
gibt es einen bekannten Einwand gegen den Betrieb eines UT und eines BMI an dem I-Port eines UPS-Modules?
Gruß Rheingauner
#2 RE: BMI & UT an einem I-Port
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 13:07
von Uwe
Moin Andreas,
der aktuell im Download bei LCN.de befindliche Waschzettel gibt etwas verwirrende Auskünfte ...
Parallel zum LCN-UT dürfen am I-Anschluss folgende Peripherie verwendet werden:
LCN-GBL, -RR, -ULT, -GT2, -GT4D, -GT10D, -GT3L, max. 1 weiterer -EFS aber nicht mehr als 5 I-Peripheriegeräte gleichzeitig an einem I-Anschluss.
Der GBL entspricht in der Funktion dem BMI - aber der BMI ist nicht aufgeführt ...
Ich würde da an deiner Stelle mal per Anruf direkt die Hotline befragen (lass uns die Antwort auch wissen).
Grüße, Uwe - der für die typische Antwort doch zu unsicher ist

#3 RE: BMI & UT an einem I-Port
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 14:18
von Rheingauner
Hallo Uwe und alle anderen,
also, laut der freundlichen

Hotline von LCN vertragen sich bei.
Gruß Rheingauner der das dann mal testen wird
#4 RE: BMI & UT an einem I-Port
Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 19:22
von Sven
vertragen sich bei.
Wo wir gerade dabei sind: Welche Peripherie "beisst" sich nochmal?

#5 RE: BMI & UT an einem I-Port
Verfasst: Di 19. Feb 2013, 00:58
von Uwe
Alles, was 'bidirektional' ist, Sven
Also z.B. GTxD und IOS-Geräte.
... und der IV als Impulssensor.
Grüße, Uwe - der sich mit der freundlichen Hotline auch gerne verträgt (die können auch witzige Antworten)