Re: SHS erkennt BT4H nicht
Moin. Einige "alte" arbeiten nicht mit jeder FW (ab 140719) zusammen. Alle BT4H die ich diese Jahr bekommen habe, haben einen Waschzettel mit 2016 dabei. D11/2016 Wenn du das Gehäuse öffnest, ist ein Aufkleber drinnen wo der Firmwarestand des BT4H steht. Wird die Hotline wahrscheinlich ben...
- Sa 3. Jun 2017, 23:47
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: SHS erkennt BT4H nicht
- Antworten: 18
- Zugriffe: 7192
Re: SHS erkennt BT4H nicht
Moin.
Es ist ein NEUER BT4H? Welches Jahr steht auf dem letzten Blatt vom Waschzettel?
Funktioniert er, wenn du auf Tabelle A stellst?
MfG Carsten
Es ist ein NEUER BT4H? Welches Jahr steht auf dem letzten Blatt vom Waschzettel?
Funktioniert er, wenn du auf Tabelle A stellst?
MfG Carsten
- Sa 3. Jun 2017, 13:44
- Forum: LCN für Einsteiger
- Thema: Kalkulation Mehrkosten für ein LCN Bussystem
- Antworten: 20
- Zugriffe: 11833
Re: Kalkulation Mehrkosten für ein LCN Bussystem
Moin. Was,hier noch gar nicht zur Sprache kam ist die EnEV. Dort sind bestimmte Dinge eines Neubaus geregelt, wie z.B. Dämmung oder auch die Regelung der einzelnen Heizzonen. Zweiteres ist ohne Bussystem (egal welches) ziemlich Kostenintensiv. Eine "harte Verdrahtung" machen Heute eh nur n...
- Fr 2. Jun 2017, 14:29
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: Stromsensor am AD1
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1800
Re: Stromsensor am AD1
Moin. Habe diverse AD1 bei mir im Einsatz. 0-10V und auch 4-20mA. Sensor wird z.B. per 24V versorgt. Der Sonsorausgang (Strom) kommt auf Klemme + des AD1 und an Klemme - muss die Masse der Versorgungsspannung. Bei AC-Versorgung kann eine sog. Masse-Erde-Brücke helfen. Dabei wird eine Verbindung des ...
- Di 23. Mai 2017, 08:26
- Forum: Dies und das
- Thema: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6427
Re: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
Moin. Schau mal in die Pro im Menüpunkt "Datenpunkte". Dort kannst du BacNet, OPC und MODBus Datenpunkte an die GVS übertragen. Diese kannst du entweder mit "echten" Datenpunkten der Module verbinden oder aber nur in den Bus laufen lassen, wo du sie dann per GVS auswerten kannst....
- Mo 22. Mai 2017, 07:39
- Forum: Dies und das
- Thema: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6427
Re: LCN und Siemen LOGO Verbinden.
Moin
Warum? Was ist mit der GVS? die kann ebenfalls mit der Logo kommunizieren... Es gibt auch noch andere Visus, die das können!
mfg Carsten
Wenn man LCN und Logo einsetzten will dann wohl nur über IP-Symcon.
Warum? Was ist mit der GVS? die kann ebenfalls mit der Logo kommunizieren... Es gibt auch noch andere Visus, die das können!
mfg Carsten
- Di 9. Mai 2017, 17:19
- Forum: Programmierfragen
- Thema: Pufferspeicher
- Antworten: 5
- Zugriffe: 4665
Re: Pufferspeicher
Moin
Mal ein anderer Ansatz ... LOGO! Version 8 ... Ab Softwarestand 4 kann die per LAN auch ModBus.
Zumindest würde ich es damit machen, denn alle Lösungen in einer Software wären mir zu unsicher (Serverausfall) und im Modul ist das zu Komplex... Ausser du setzt 3-6 RAM-Module
mfg Carsten
Mal ein anderer Ansatz ... LOGO! Version 8 ... Ab Softwarestand 4 kann die per LAN auch ModBus.
Zumindest würde ich es damit machen, denn alle Lösungen in einer Software wären mir zu unsicher (Serverausfall) und im Modul ist das zu Komplex... Ausser du setzt 3-6 RAM-Module
mfg Carsten
- Mo 8. Mai 2017, 09:32
- Forum: Visualisierungen
- Thema: Übersicht Visualisierung - Entscheidungshilfe Neuinstallation
- Antworten: 15
- Zugriffe: 16804
Re: Übersicht Visualisierung - Entscheidungshilfe Neuinstallation
Moin
Bei Xsolution würde ich die Clientpflicht als Contra auflisten, da ich nur von Geräten zugreifen kann, auf denen der Client installiert ist ... zumindest lese ich dies so auf der HP raus.
mfg Carsten
Bei Xsolution würde ich die Clientpflicht als Contra auflisten, da ich nur von Geräten zugreifen kann, auf denen der Client installiert ist ... zumindest lese ich dies so auf der HP raus.
mfg Carsten
- So 23. Apr 2017, 21:04
- Forum: LCN-Module - Issendorff KG
- Thema: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var
- Antworten: 12
- Zugriffe: 4455
Re: GT12 an UP24 zeigt R1Var und R2Var
Moin
Da Überlegt nix...
Die R2Var wird nur aktualisiert, wenn der Regler NICHT gesperrt ist. Das war schon immer so und ist erst seit FW mit 12 Variablen anders.
mfg Carsten
Da Überlegt nix...
Die R2Var wird nur aktualisiert, wenn der Regler NICHT gesperrt ist. Das war schon immer so und ist erst seit FW mit 12 Variablen anders.
mfg Carsten
- Mo 17. Apr 2017, 17:19
- Forum: LCN-PCHK
- Thema: PCHK-Update 3.20
- Antworten: 4
- Zugriffe: 8492
Re: PCHK-Update 3.20
Moin Nils.
Die PCHK muss trotzdem gekauft werden. Die PCHKL entfällt bei vorhandener GVS-Lizenz.
MfG Carsten
Die PCHK muss trotzdem gekauft werden. Die PCHKL entfällt bei vorhandener GVS-Lizenz.
MfG Carsten