Seite 1 von 6

#1 DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 12:11
von Thomas.Einzel
Hallo,
ich möchte eventuell einige (5) Dimmausgänge substituieren, die aktuell Elektronische Trafos und 12V Strahler dimmen, neben manueller Bedinung sind Lichtszenen aus Mehreren Modulen (über Gruppen aufgerufen) vorhanden. Dimmen ist unbedingt erforderlich. Von DALI habe ich nur oberflächliches, theoretisches Wissen. Bitte helft mir.

Welche DALI Trafos sind für diese 5 Gruppen erforderlich (jeweils 3x12V/20W), keine anderen Strahler! Möglichst preiswert.

Was brauche ich konkret an Hardware auf LCN Seite? Vorhandene HUs sind steinalt und können kein DALI.

Thomas

#2 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 12:54
von Nolte
Hallo Thomas,

Wenn ich dich richtig verstehe willst Du ganz "ordinäre" 12V Halogenstrahler dimmen.

Wofür bitte DALI?

Ich verwende für zum Dimmen von 12V Halogenstrahler, phasenanschnittdimmbaren Trafo.

Bei mir sind von EVN die Spider 105 verbaut.

Einziges was zu beachten ist, daß bei einem UPP-Modul auch der Filter FI1 verbaut ist. Somit hat sich bei mir das Brummen stark reduziert, daß kaum mehr das Brummen wahrnehmbar ist.

Ich hoffe alles richtig verstanden zu haben und hoffe geholfen zu haben.

Gruß Nolte

#3 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:01
von Thomas.Einzel
Sorry, aber hast du die Frage nicht durchgelesen?

Da stand doch "einige (5) Dimmausgänge substituieren, die aktuell Elektronische Trafos und 12V Strahler dimmen"

Diese 5 Dimmausgänge sind UPP+Fi1 und HU. In der Anlage soll etwas verändert werden und ich überlege wie dieser Teil mit DALI aussehen könnte. Die Frage steht ganz oben, danke.

Thomas (der gern Hilfe annimmt)

#4 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:08
von Uwe
Moin Thomas,
es sollte auch DALI-Dimmer/Trafo"s für die 12V-Halo"s geben - ich habe die Preise/Geräte noch nicht verglichen - aber die sind IMO kein Stück preiswerter als ein LCN-Ausgang.
Ob das im privaten Bereich wirklich Sinn macht ... :(

Wenn du dann die Lichtszenen auch noch auf"s DALI "auslagerst", wird die Bedienung (bzw. Parametrierung) recht umständlich.

Um DALI aus LCN zu erzeugen reicht ein DDR (netto Liste 49,-) am UPP, ein neues HU ist da schon deutlich teurer.
Und: DALI braucht 2 zusätzliche Drähte zur Leuchte/Trafo, bei LCN reicht 1 zum Modul ;-)

Grüße, Uwe

#5 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:09
von Thomas
Hallo Thomas,

mal auf die schnelle:

1x neues HU, 5x Dali Trafo zb. Osram (sind aber teuer), 1 x Dali-leitung vom HU zu den Geräten.

Dali am LCN habe ich noch nicht, kommt aber.

gruss thomas

#6 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:14
von Uwe
Ach ja:
ich denke der Elektromeister ist hier gestolpert:
der Duden definiert "substiuieren" als ...

(übrigens Google-Link Nr.1) :-O

Was du nicht willst das man dir tu, das tu auch nicht - was willst du denn (?) :-O

Uwe

#7 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:32
von Thomas.Einzel
Uwe oder mein Vornamensvetter: kann ich mit einem HU diese 5 verschiedenen DALI Trafos steuern? Und funktionieren die beiden HU Ausgänge unabhängig der Befehle zu den DALI Geräten?

[edit 28.02.2009, das ist so Quatsch, ich habe den Waschzettel vom LCN-DDR nicht vorher durchgelesen...]
Natürlich will ich kein UPP->DDR->DALI Umsetzung, das wäre für einen Austausch ja völlig sinnlos [nein, wahrscheinlich ist das LCN-DDR sogar eine Lösung für mich]

In der Pro kann ich bei DALI AUsgängen bis ID63 irgendetwas einstellen, im HU Waschzettel steht ziemlich verwirrender Kram, den ich mal "Mit 3 Ausgängen ist es wie LCN, es geht mehr, ist aber komplizierter" deuten würde:

"Hinweise zu DALI:
Es wird nur der 1. Ausgang beschaltet. An diese Steuerleitung werden alle DALI
Vorschaltgeräte parallel angeklemmt: DALI EVGs sind adressierbar.
LCN schickt im Betrieb Gruppen-Kommandos auf die DALI-Schnittstelle. Die Gruppen
1, 2 und 3 sind fest belegt: Alle EVGs, die Mitglied in Gruppe 1 sind, folgen dem 1.
Ausgang, die in Gruppe 2 dem 2. und alle Mitglieder der Gruppe 3 folgen dem 3. LCNAusgang.
Damit stehen die umfangreichen LCN-Funktionen (Timer, Rampen,
Lichtszenen, usw.) unter DALI zur Verfügung.
Über LCN können DALI EVGs auch direkt angesprochen werden, so dass fast alle DALI
Funktionen mit einem LCN-Bustelegramm ausgelöst werden können. Diese DALI-Befehle
können auf LCN-Tasten parametriert werden.
Auch die Vergabe der DALI Gruppenadressen kann mit der LCN-PRO direkt über den
LCN-Bus vorgenommen werden.
Da sich die EVGs der einzelnen Hersteller unterschiedlich verhalten, sind eventuell eigene
Versuche erforderlich. Alternativ kann zur Adressvergabe ein Steuergerät des jeweiligen
EVG-Herstellers eingesetzt werden. Die DALI/DSI Kombi EVGs der Fa. TRIDONIC
können nur im DSI Modus genutzt werden."

Letzteres finde ich nett, da hatte ich schon gesucht...
- Editiert von Thomas Einzel am 28.02.2009, 10:23 -
- Editiert von Thomas Einzel am 28.02.2009, 10:24 -

#8 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:46
von Nolte
Sorry bin zu doof für diese Welt.

Gruß Nolte, der jetzt schweigen wird.

#9 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:54
von Uwe
1. Tridonic macht eigentlich nur Probleme ...
2. Nein, die LCN Ausgänge sind weg (schalten maximal die Versorgung für die DALI-EVG)
3. Es gibt 2 Möglichkeiten DALI über LCN zu steuern.
a. du sprichst 3 DALI-Adressen wie den LCN-Ausgang an (dann benötigst du für 5 Geräte 2x HU oder DDR)
b. du kannst bis zu 64 DALI-Adressen übergeben (dann ist die Parametrierung entsprechend ... s.o.)

Ein 150VA DALI-Trafo kostet bei meinem GH ~130,-? :O

Grüße, Uwe

#10 RE: DALI - mehrere Fragen

Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 13:56
von Uwe
[zitat]Original von Nolte
Sorry bin zu doof für diese Welt.

Gruß Nolte, der jetzt schweigen wird.[/zitat]

Quatsch, Markus - lesen bildet :-O