Seite 1 von 1

#1 Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:22
von boogie!!
Hallo zusammen,

wir arbeiten im Bereich Be und Entlüftungstechnik, da in den 90er Jahren der Anbieter für die Steuerungstechnik gewechselt wurde, haben viele unserer Kunden unterschiedliche Regelgeräte.
Da die nachfrage nach einer Fernüberwachung und Steuerung steigt, die Originalsoftware nebst zubehör aber doppelt angeschafft werden müsste, haben wir darüber nachgedacht, ob es möglich ist den Bus beider Systeme auszulesen und zusammen in einer Oberfläche am PC darzustellen. Alleine schon um nicht ständig mit 2 unterschiedlichen Programmoberfläöchen arbeiten zu müssen.
Ich bin zwar Techniker, habe von dieser Materie allerdings überhaupt keine Ahnung. Was ich sagen kann ist das es ein RS485 Bus ist (2-Draht) und alle Teilnehmer mit einer fortlaufenden Nummer adressiert werden. Ein Teilnehmer wird als Master eingebunden.

Meine Frage nun:
1. Ob es möglich ist, diesen Bus auzulesen, ohne Informationen vm Hersteller zu haben ( denn dieser wird wenig Interesse daran haben, sein Originalsystem ersetzten zu lassen)
2. Wie ist die Rechtslage in solchen Fällen, darf man das einfach so?
3. Gibt es Firmen die sich auf soetwas spezialisiert haben?
4. Kann uns jemand hier aus dem Forum professionelle Hilfe anbieten (natürlich nicht ohne Gegenleistung).?
5. Wäre es denkbar´, auf Basis ausgelesener Daten Schalt oder Regel Aktoren anzusteuern?

Die Originalsoftware beider hersteller ist im Original vorhanden und kann zur Verfügung gestellt werden.
Bin für jeden Hinweis der uns weiterhilft dankbar.

MfG
Christoph

#2 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 00:45
von Uwe
Hallo Christoph,
mit
[zitat]Beiträge: 1
Einmalposter[/zitat]
gibt es bei uns zuerst ein herzliches Willkommen :D

Wir kennen da (mit den Jahren) mehrere Softwarelösungen - angefangen beim iP-Symcon, die quasi beliebige Systeme (auch mit Skripten/Verknüpfungen) miteinander koppeln. Bei allen unseren Kopplungen ist jedoch meistens eine LCN-Hausautomatisierung im Großteil der Anlage vorhanden.
Ein RS485-Bus ist oftmals 'nur' ein ModBus - man müsste einfach mal schauen ...
Vielleicht ist da ja auch der "Gekko" das ideale Steuergerät (leider nicht mein Spezialgebiet, da muss Thomas ran).

Du solltest uns einfach mal während unserer Bürozeiten (Mo-Fr 10-18h) anrufen. Vielleicht finden wir da ein gemeinsames Tätigkeitsfeld ;)

Grüße, Uwe - der (fast) immer Möglichkeiten sieht

#3 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: Sa 17. Nov 2012, 14:11
von boogie!!
Hallo Uwe,

danke für den Wilkommensgruß und die schnelle Antwort.
Werde am Montag mal durchklingeln. Sicherlich ergeben sich mit einem "eigenem" System eine Reihe weiterer Regel,-Steuer und Visualisierungsmöglichkeiten.
Falls jemand verlässliche Informationen zur Rechtslage hat, wäre es nett diese hier kurz zu äußern.

Danke und schönes Wochenende

Christoph

#4 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: So 18. Nov 2012, 08:56
von oliwel
Hallo Christoph,

die Rechtslage ist etwas kompliziert. Sofern du den Hersteller dazu animieren kannst dir eine Schnittstellenbeschreibung (ohne NDA und sonstige Auflagen) zu überlassen, ist es vollkommen legal. Wenn nicht, bleibt dir letzlich nur das sog. "Reverse Engineering", sprich du nimmst dir die bestehende Steuerung und versuchst rauszubekommen welche Kommandos was bewirken. Auch das ist "im allgemeinen legal", im Detail kanns aber doch problematisch werden - schau mal in diesen Wikipedia Artikel, (bitte siehe das als Anhaltspunkt, Wikipedia kann auch schonmal falsch sein!).

Oli

#5 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: So 18. Nov 2012, 22:27
von Chris
Könnte mir vorstellen dass es ein Profi-Bus ist. Kannst Du mehr Informationen der Sensoren Posten?

#6 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: Mo 19. Nov 2012, 20:21
von boogie!!
@oliwel
Danke für die Mühe.
Wie schon angedeutet wird der Hersteller wenig Interesse daran haben, sein eigenes PC-Programm auszustechen, indem er mir eine Schnittstellenbeschreibung überlässt, die ich wiederum komerziell nutzen möchte. Zumal die Originalsoftware mit einem Dongle geschütz ist.
Sollte das ganze technisch/wirtschaftlich machbar sein werde, ich mich wohl bei einem Fachanwalt kundig machen müssen.
@Chris
Bin mir relativ sicher, das der verwendete Bus eine Eigenentwicklung ist. Ob diese auf einem bestehendem System basiert weiß ich nicht, kenne mich auf diesem Gebiet wie gesagt überhaupt nicht aus. Möchte es vermeiden hier Herstellernamen zu nennen.

Zum besseren Verständnis sei noch kurz fogendes erklärt:
Bei betreffenden Steuerungen handelt es sich um Klimasteuerungen die autark einen Raum regeln. Fühler, Lüfter, Klappen, Heizung werden direkt über PTC Eingänge, bzw Analoge(0-10V),- oder Relaisausgänge angeschlossen. Die Regelung des Raums ist also nicht auf den Bus angewiesen.
Die Busverbindung dient haupsächlich dazu, zentrale Daten wie Außentemperatur vom Master allen Steuerungen verfügbar zu machen, oder aber Lüftungs und Heizungsdaten an den Master zu senden, der auf Basis der Einzelsteuerungen z.B bedarfsgerecht eine zentrale Heizung oder Lüftung steuert.

Habe es heute leider nicht geschafft telefonisch zu den Busprofis vorzudringen, werde das morgen mal in Angriff nehmen ;o)

Bin auch für unkonventionelle Lösungen offen. Sollte also ansonsten noch jemand den Ehrgeiz entwickeln, sich durch dieses Problem zu beißen ---> gerne ;o)

#7 RE: Busdaten zweier Fremdanbieter (kommerziell) auf eine PC-Oberfläche bringen

Verfasst: Di 20. Nov 2012, 13:00
von Thomas
Hallo Christoph,

da wir ja schon kurz gesprochen haben, hab ich mal kurz gesucht.
Mail ist unterwegs.

gruss thomas