#1 DALI Adressierung

Verfasst: Di 28. Jan 2014, 13:06
von Bert
Kann man DALI-Leuchten, die schon einmal eine ID bekommen haben in der unadressierten Werkszustand zurück setzen?

Ich habe z.B. zwei Räume mit DALI-Leuchten an einem DALI-Bus.
Jeder Raum hat eine eigene Sicherung für die 230V-Versorgung.

Jeder Raum soll eine Gruppe werden.
Ich wollte nur eine Sicherung einschalten, den ersten Raum neu adressieren und diese Leuchten in eine Gruppe schieben.

Dann die zweite Sicherung mit dazu einschalten und nach weiteren Geräten suchen. Die dann neu gefundenen unadressierten Leuchten bekommen eine fortlaufende ID und kommen in Gruppe 2.

Wenn aber schon ID´s vergeben sind beisst sich das.

Bert

#2 RE: DALI Adressierung

Verfasst: Di 28. Jan 2014, 13:32
von Uwe
Moin Bert,
machst du das mit einem DALI-PRG oder versuchst du das mit einem HU?
Mit dem DALI-PRG wird/muss das gehen, mit dem HU wahrscheinlich nicht, mit einem DDR unwahrscheinlich/nicht.
Das steht auch so in den verfügbaren Doku's zu DALI von LCN.

Grüße, Uwe

#3 RE: DALI Adressierung

Verfasst: Di 28. Jan 2014, 14:30
von Bert
Ja, ich habe ein DALI-Programmiergerät.

Ich kann die ID´s ja mit Hand ändern. Ist mir aber zu mühsam. Außerdem sind die Leuchten nicht in Sichtweite sondern in einer anderen Etage.

Ich werde eine Sicherung einschalten, ID´s neu vergeben, diese ID´s mit Hand umbenennen und in eine Gruppe schieben.
Die anderen, vorhandenen ID´s sind dann die zweite Gruppe. Mal sehen ob das geht.

Bert