Seite 1 von 2

#1 Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 22:43
von lcn_meister
Hallo,

ich werde in meinen Neubau eine Lüftungsanlage einbauen - wahrscheinlich Junkers AerastarComfort oder Heinemann ValloPlus SE.
Ein LCN Interface gibt es für beide Anlagen nicht - zumindest habe ich keines gefunden. Es gibt aber jeweils eine Schnittstelle (Kabel) zu einer Fernbedienung. Die könnte man nutzen, um die Lüftung mit einem selbstgebauten LCN Modul zu steuern.

Frage:
- Hat einer von euch etwas vergleichbares schon mal gemacht
- Steuert sonst noch jemand seine Lüftung mit LCN (nicht nur Strom An/Aus sondern auch Lüftungsstufe)?

Gruß

#2 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 23:11
von rk
lcn_meister hat geschrieben:- Hat einer von euch etwas vergleichbares schon mal gemacht
- Steuert sonst noch jemand seine Lüftung mit LCN (nicht nur Strom An/Aus sondern auch Lüftungsstufe)?

Zweimal ja :).

Läuft seit 10 Jahren mit einer "eher primitiven" Abluftanlage, dort steuere ich mit 3 Relais die Drehzahl/Lüftungsstufe.

#3 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Mi 19. Jan 2011, 23:11
von Thomas
[zitat]- Hat einer von euch etwas vergleichbares schon mal gemacht[/zitat]
Ich nicht, aber andere Dinge.

thomas

#4 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 00:08
von Uwe
Bei älteren Lüftungen geht das meist nur mit der von Ralf beschriebenen Relaistechnik (einen Wahlschalter gibt es eigentlich immer).
Bei neueren Anlagen ist meist auch ein Steuereingang für ein 0-10V Signal vorhanden, den man dann z.B. über ein HU ansteuern kann. Damit wird die Lüftungsdrehzahl "dimmbar wie eine Lampe".

Ja - schon so bei einigen Bus-Profi's beides in Betrieb (genommen).

Grüße, Uwe

#5 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 12:36
von Philipp
Ich habe meine Dampfabzugshaube etwas "modifiziert";)

Schalte die nun mit 5 Relais in den einzelnen Stufen.

Gruß Philipp

#6 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 13:54
von obeis
Moin Moin

Habe von Heinemann eine Vallox 90sc da war standard mäßig ein 4 Stufenschalter dabei der die 0-10 V über 3 Potis in Stufen verteilt.
Den Schalter habe ich zurück gehen lassen und steuere die Anlage per HU über 0-10V ohne Probleme. Am GT4D mache ich momentan noch die Bedienung mit Anzeige aberv das ganze wird irgendwann automatisiert.

Muß es den die SE sein? für die Zeitsteuerung hast du doch deinen Bus die Leistungsstufen kann auch LCN und die Bypassklappe brachst du effektiv 2 mal im Jahr. Einmal hin und einmal her. Als Extra ist aber der Enthalpiewärmetauscher zu empfehlen. Das Vorheizregister sollte auch nachrüstbar sein in der SC Anlage. Denn was die Vallox Steuerung kann kann LCN schon lange.

ES GEHT


NEU: Enthalpiewärmetauscher

#7 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 14:15
von Uwe
obeis hat geschrieben:Denn was die Vallox Steuerung kann kann LCN schon lange.

Meist sogar noch ein bisserl mehr ;)

Grüße, Uwe - der mal Onkel Doktor nach "Enthalpie" befragen wird (für mich das 'Neuwort' des Jahres) :lol:
[small]BTW: ich habe die Links mal 'hübscher' gemacht ;-)[/small]

#8 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 17:37
von obeis
Danke!!!:blush:

#9 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 19:20
von Uwe
Für unsere aktiven (Handy)Poster tun wir doch alles, Siebo :lol:

#10 RE: Schnittstelle zur Steuerung der Lüftungsanlage

Verfasst: Do 20. Jan 2011, 20:53
von lcn_meister
Danke für eure Rückmeldungen!

@obeis: Ja, die einfachere Lüftungsanlage zu nehmen und mit LCN auffeaturen ist eine gute Idee.
Ich bin bei der SE über das Passivhaus Zertifikat gelandet. Die Funktion der SC reich mir völlig aus, aber leider ist die SC in der Energieeffizient nicht so gut wie die SE. Wenn die SC ebenso effizient wäre, dann wäre das genau mein Gerät und mit deinem Ansatz prima per LCN steuerbar.

Ich werde mich mal nach den anderen effizienten Geräten umschauen, ob eine davon auch einen einfachen Schalter hat.

Gruß