Na wenn ihr so ruft muß ich mich wohl mal äussern. Mein erster neuer Beitrag
).
Nach einigen Labortest habe ich mich bei meinem Hausbau dazu entschieden, die komplette Tasterverkabelung als CAT-Verkabelung in meine Verteilung auszuführen. Die Tests mit einem Taster waren ja positiv
.
Nachdem das Haus den Rohbau überstanden hatte und die Elektrik fertig werden mußte ging so gut wie garnichts
. Die Leitungslängen führten dazu, daß immer nur ein Tastimpuls ausgeführt wurde. Ohne Unterscheidung der Tasten funktionierte meine Planung aber nicht
.
Also mußte eine Lösung auf Basis der schon verbauten Technik her.
Wir haben dann zwei Platinen mit Netzteil, 8 Optokopplern, 9 Diagnose-LEDs und ein paar Widerständen und Klemmen erstellt. Die beiden Platinen passen in ein 2TE-Gehäuse z.B. von Conrad.
Für eine "sinnvolle" Einzelverwendung müsste die Schaltung noch etwas optimiert werden, da zur Zeit ein T10 vorrausgesetzt wird, der auch noch im Gehäuse Platz findet.
Da der Bauteilegehalt des T10 jedoch eher gering ist, sollte es mit kleinen Schaltungsänderungen auch ohne funktionieren. Den Pieper in der Verteilung hört ja sowieso keiner
.
Die Platinen liegen als Eagle-Dateien vor. Einen Bestückungsplan müssten wir noch mal zusammenstellen.
Falls Interesse besteht und Nils die Dateien bereitstellen möchte, können wir sie gern veröffentlichen.
Vielleicht kann ich den Kollegen noch zur Optimierung der Schaltung überreden, dann hat man eine ziemlich preiswerte Alternative zu 2*TU4L. Die Bauteile haben im letzen Jahr mit Gehäuse ca. soviel gekostet, wie ein TU4L.
- Editiert von Ralf am 03.06.2002, 23:16 -