Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Module vergessen Taste verz. senden

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#11 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Uwe » Sa 18. Apr 2009, 17:19

@Carsten: du hebst aber den Tastentimer beim einschalten des BMI (auf lang) auch wieder auf?
Versuchsweise auch mal den STV auf eine andere Tastentabelle gesendet? So quasi als Plan "B" ;-)

Ich würde immer in der Erstbelegung den Ausgang schalten und über die Zweitbelegung den Tastentimer (STV) steuern.
Da steckt schon ein logischer Ablauf dahinter (erst die Erstbelegung, dann die Zweitbeleung usw.).
Man sieht das eindeutig in der Ausführung im Busmonitor.

@Dirk: nimm mal eine andere Rampe (alles ausser "1") ... ;-)
TrHs(erh.) verwendest du ja wohl hoffentlich nicht ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#12 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » Sa 18. Apr 2009, 17:35

So ist ex exakt programmiert:

B4 Kurz:
1: Ausgang/Lichtszene ausmachen
2: -

B4 lang:
1: Ausgang/Lichtszene anmachen
2: Timer B stoppen

B4 los:
1: Taste B4 kurz in 10 Sekunden
2: -

Busmonitor-Mitschnitt wenn es NICHT funzt:
14:39:27:140 - M061 an M061 Szene 1 abrufen A1 A2
14:39:27:156 - M061 an M061 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
14:39:27:203 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
14:39:28:703 - M061 StatusL Ausg.1: 100%
14:39:29:281 - M061 StatusL Ausg.2: 50%
14:39:31:281 - M061 StatusL Ausg.2: 100%

14:39:41:593 - M030 an M031 Ausg.1: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:39:41:921 - M061 an M061 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 15s
14:39:42:203 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
14:39:42:593 - M030 an M031 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek

14:40:48:968 - M061 an M050 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek

14:41:02:171 - M040 an M020 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek


So wenn es funzt:
14:34:14:875 - M061 an M061 Szene 1 abrufen A1 A2
14:34:14:890 - M061 an M061 Tabelle B: Sende-Tasten-Timer stoppen
14:34:14:906 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0

14:34:23:343 - M061 an M061 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - - - 4 - - - - in 15s
14:34:23:718 - M061 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0

14:34:38:328 - M061 an M061 Szene 2 abrufen A1 A2

14:34:40:718 - M061 StatusL Ausg.1: 88%
14:34:40:796 - M061 StatusL Ausg.2: 86%


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#13 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » Sa 18. Apr 2009, 17:37

Ich habe meine Treppenrampe jetzt mal überall auf 3s gestellt. Mal gucken was (nicht) passiert...


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#14 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » Sa 18. Apr 2009, 19:33

mit 3s geht es auch problemlos


DirkP
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 13. Apr 2009, 16:34

#15 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon DirkP » Sa 18. Apr 2009, 22:21

Hallo Carsten,

also das hat anscheinend überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun.

Was ist denn das für ein Befehl an M50 7s nach dem starten des Timers? Läuft da etwa auch ein Timer? Vielleicht sogar aus der gleichen Tabelle?

Kannst Du den Befehl mal rausnehmen? Taucht der jedesmal auf, wenn das Problem da ist?

Gruß Dirk


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#16 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » So 19. Apr 2009, 11:20

Hallo Dirk,

Diese Meldungen:

14:39:42:593 - M030 an M031 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:40:48:968 - M061 an M050 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek
14:41:02:171 - M040 an M020 Ausg.2: AUS, Rampe: 0.50 Sek

sind von den Reglern an die Ausgänge für die AVN. Obwohl die Soll-Temperatur (habe mal 16 Grad eingstellt) weit überschritten ist, wird diese Meldung(en) jede Minute 1x versandt (kann man mit der Zykluszeit einstellen).

Der Regler wird aber nur in 2 der 4 Problem-Module verwendet. Ich nehme daher mal an daß das nichts miteinander zu tun haben kann, denn sonst hätten ja die "TS- und regler-freien" Module den Fehler nicht genauso.

Die Nummer mit dem Treppenhauslicht (3s Rampe, 12s Verzögerung, mittel aus) habe den ganzen Abend lang getestet. Kein einziges Problem.


Carsten

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#17 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Beleuchtfix » So 19. Apr 2009, 15:31

Soweit ich das in Erinnerung habe, kann man das nicht beeinflussen. Die Regler fragen regelmäßig die Temperatur ab und geben dann den entsprechenden Befehl, etwas anders als bei Schwellwerten.

Das System ist aber dafür ausgelegt (immerhin schiebt Philipp täglich eine viertel Millionen Befehle über den Bus), und die zusätzlichen Busbefehle kosten eigentlich nichts extra ;-)

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#18 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Uwe » So 19. Apr 2009, 16:05

Die Regler sind so ... alle 2 Minuten wird "nachgeregelt", egal ob Sommer oder Winter. Absolut kein Problem für den Bus ...

[zitat]Die Nummer mit dem Treppenhauslicht (3s Rampe, 12s Verzögerung, mittel aus) habe den ganzen Abend lang getestet. Kein einziges Problem./zitat]
Dann hat sich da die Firmware verbessert ... (ich könnte frotzeln: "wurde auch Zeit") ;-) - oder es liegt an der Rampe ...
Bei etwas älteren Modulen kann das Probleme machen.
Ebenso hat man einiges an der Kommunikation am I-Port getan (daher die vielen verschiedenfarbigen Punkte auf den I-Port-Komponenten).
Wenn man fragt heißt es immer "das geht" - aber bei manchen Konstellationen eben auch mal nicht ...

Intuitives Probieren ist der einzige Weg ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#19 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » So 19. Apr 2009, 18:09

Hatte bei der Minute an die PPS-Zyklusdauer in den Ausgangseinstellungen gedacht. Aber davon weiß der Regler ja nix. War ein Denkfehler...


Themenersteller
Praktikant
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 40
Registriert: So 16. Dez 2007, 17:11

#20 RE: Module vergessen Taste verz. senden

Beitragvon Praktikant » Mo 20. Apr 2009, 23:37

@Uwe:
Habe vorhin mal Deinen "Plan B" ausprobiert (Taste C 4 verzögert senden)

Funktioniert aber genau miserabel als wenn ich Tabelle B verwende. Das Licht brennt irgendwann überall... :-(


Carsten


Zurück zu „Hardware Ungereimtheiten - systembedingt“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste