Seite 1 von 1

#1 ESL Lampen

Verfasst: Do 29. Nov 2007, 08:06
von PeterPan
So, meine frau hat leider eine Lampe gekauft, in die man nur 23W ESL reingeben darf...

aber die brauchen wir dimmbar...

nun, ich habs mit einer dimmbaren ESL probiert - beim UPP dimmt sie gar nicht, beim SH schon - aber unregelmässig (flackert wenn schwach gedimmt bzw wenn mal voll eingeschaltet gehts gar nicht mehr zum dimmen) - liegt wohl an diesem filter der beim sh dabei ist nehm ich an (hab wenig anung von elektrik)

Daher meine Fragen (in reihenfolge wie sie wohl sinnvoll sind)

1. wieso ist eine lampe auf 23W begrenzt ? ich kann doch irgendwas reinschrauben dort... macht für mich keinen sinn. ok, das könnte ev mit hitze zu tun haben, also daß die glühbirne zu heiss wird sonst nix...

2. irgendwer eine ESL schon zum dimmen mit LCN gebracht ?


lg
Peter

#2 RE: ESL Lampen

Verfasst: Do 29. Nov 2007, 08:47
von Coyote
Hi,

zu ESL gabs auch gerade DIESES Thema hier. Fazit für mich: ESL nur da, wo die Lampen lange und/oder ohne Dimmer leuchten.

Gruss
Volkmar

#3 RE: ESL Lampen

Verfasst: Do 29. Nov 2007, 10:24
von Uwe
Moin Peter,
es gibt für ESL (auch für 23W) spezielle Vorschaltgeräte (das vorhandene austauschen) für eine Dimmung mit 0-10V (2 zusätzliche Anschlußklemmen). Dank des jetzt verfügbaren A01R kannst du die Pille zur Umsetzung auch in die Leuchte basteln (wenn der Platz reicht ;-) ).

Das ganze natürlich immer abhängig von den Möglichkeiten - ich habe auch Leuchten, die "nur" eine E27-Fassung haben. Dort habe ich eine spezielle Glühlampenform eingesetzt.

Grüße, Uwe

#4 RE: ESL Lampen

Verfasst: Do 29. Nov 2007, 20:57
von Beleuchtfix
Schau mal diesen Thread an: http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... hp?id=1125

Wenn du eine ESL für E27 Fassungen hast, dann stört dich am meisten die Größe. Irgend etwas müssen die Hersteller ja draufschreiben :-O Bei den steckbaren Leuchten muss das Vorschaltgerät darauf abgestimmt sein, da kann man nicht immer eine andere Größe wählen.

Gruß
Florian Behrendt

#5 RE: ESL Lampen

Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 11:16
von PeterPan
vielen danke, aber ich bin nur informatiker und froh wenn ich mich nicht selber kurzschliesse...

daher: elektronische vorschaltgeräte sind mir (noch) zuviel...

ich habe eine dimmbare megaman probiert - mein fazit:

am UPP gehts gar nicht
am SH gehts, aber flackert doch etwas

und an einem normalen dimmer: funktioniert - aber auf 10% kommt man nicht runter...
und das licht wirkt nicht wirklich gedimmt, weil es die farbe nicht ändert so wie bei glühlampen.

so, und das gleich post ich noch im anderen forum...

#6 RE: ESL Lampen

Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 14:49
von Uwe
Etwas Erklärung (für Informatiker ;-) ):

LCN dimmt nur im Phasenanschnitt, handelsübliche Dimmer machen auch mal Phasenabschnitt. Es kann sein, dass das besser geht bei ESL.

Im SH ist der Filter eingebaut, beim UPP müsste zusätzlich ein FI1 dran (wenn es denn nur "etwas" flackern soll).

Die niederen Dimmwerte machen bei Leuchtstofflampen (was anderes sind ESL ja eigentlich auch nicht) immer Probleme. Ein bisserl "Funkenflug" muss da schon da sein :-O .

#7 RE: ESL Lampen

Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 17:41
von Beleuchtfix
Die Osram Dulux Dim arbeitet problemlos am UPP, absolut flackerfrei.
Siehe auch

@Uwe Leuchtstoffröhren lassen sich heute mit EVGs problemlos flackerfrei dimmen. Durch die hohe Frequenz des Wechselstromes ist es möglich einzelne Wellen auszulassen und trotzdem mit voller Spannung die restlichen Halbwellen zu arbeiten.
Gruß
Florian

#8 RE: ESL Lampen

Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 23:18
von Uwe
[zitat]@Uwe Leuchtstoffröhren lassen sich heute mit EVGs problemlos flackerfrei dimmen.[/zitat]
Das ist mir klar (habe ich im Einsatz > 0-10V an HU).
Allerdings bekomme ich unter 14% keinen Wert mehr auf die Lampe > sie geht aus.
Und 14% sind im Vergleich zu einer Glühlampe mit 5% noch "verdammt hell" ;-)

Gruß, Uwe