Seite 1 von 3
#1 Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:21
von Tommy
Hallo Zusammen,
ich habe glaube einen Defekt in einem UPP Modul, der sich wie folgt äußert:
wenn ich das Modul dimmen will dimmt es immer auf ca. 80% und bleibt da.. sprich ich habe nur folgende Zustände auf beiden Ausgängen:
0% --> Aus
1-99% --> rund 80% Dimmung
100% --> 100%
In den Moduleigenschaften sind die Ausgänge als Doppeldimmer (nicht der mit dem 1%) eingestellt. in dem Log wird brav gedimmt nur an den Ausgängen selber nicht.
Bis vor 2 Wochen hat das noch super geklappt, nun dieses komische Pänomen.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Tommy
#2 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:34
von Philipp
Hallo Tommy,
leider habe ich keine neue Idee.
Aber beim Teamviewer "mitschauen" ist mir nichts komisches an der Einstellung aufgefallen.
Daher würde ich auf einen Hardwaredefekt schließen.
Gruß Philipp
#3 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:36
von Beleuchtfix
Eventuell noch Sperre Ausgang Relativ
Ansonsten Hotline (!)
Gruß
Florian
#4 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:39
von Philipp
Hallo Florian,
aber dann würde doch nicht der 80% Block enstehen, oder?
Denn hier wird ja ab 1% dirket auf 80% Helligkeit geschaltet.
Gruß Philipp - mit Rat zur Hotline
#5 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:40
von Tommy
Wo finde ich die denn? Ist das ein Befehl?
Gruß Tommy
#6 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 14:44
von Philipp
Ja,
ist ein Befehl. WObei wenn Du das Modul mal neu programmiert hast, wäre diese Fehlerquelle wohl auszuschließen.
Gruß Philipp
#7 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 15:01
von Beleuchtfix
Den Befehl findest du unter Sperre Zeit Und dann gibt es Ausgang und Ausgang relativ. Etwas eigenartig.
Gruß
Florian
#8 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 15:07
von Tommy
Nee, dann kann es das wirklich nicht sein. Habe , wie Philipp schon schreibt, das Modul einmal komplett gelöscht und dann nur ein Kommando über die Pro darauf geschickt; das Phänomen war das selbe.
Gruß Tommy
#9 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 15:40
von michael.fahland
Hallo Tommy,
was dimmst Du denn mit dem Modul ?
meine nur vorsorglich, es gibt so Geräte die können nicht mit den eingebauten Triacs, bevor evtl. auch ein neues Modul gleich wieder kaputt geht.
Ansonsten fällt mir auch nichts ein................. (?)
Grüße
Michael
#10 RE: Defektes UPP?
Verfasst: Mi 16. Apr 2008, 15:50
von Tommy
Tja, zum einen 2 Lichtschläuche (für Indirektes Licht) vom Baumarkt (a 116W) und 3x 35W Strahler an einem 150W HTM Trafo (natürlich mit Filter).
Habe ein zweites Modul mit genau der gleiche Konstellation, hier funktioniert immer noch alles.
Gruß Tommy