Seite 1 von 1

#1 Schütz bleibt hängen

Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 12:57
von andyb
Hallo zusammen,

ich mußte bei einem Kunden einen Kleinschütz (Hager ES420B) auf einen HU Ausgang schalten da ich keine Relaiskontakte mehr frei hatte.
Jetzt das Problem, der Schütz bleibt angezogen wenn ich den Ausgang abschalte. Wie läßt sich das Problem lösen. Eventuell paralell Schaltung von Lastwiderstand oder Kondensator?

Danke schon mal im voraus

Andy

#2 RE: Schütz bleibt hängen

Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 15:10
von KeineInfo
Warum bleibt das Schütz angezogen wenn von A1 die Spannung fällt ? Kleben die Kontakte ?

Gruß
Roland

#3 RE: Schütz bleibt hängen

Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 17:41
von KeineInfo
Moin,
die Filtereinheit des HU zeiht auch im Ausgeschalteten Zustand immer einen Ruhestrom, dieser sorgt auch dafür, dass empfimdliche Relais oder Schütze nicht abfallen.
In der Installationsanleitung (findest Du im Downloadbereich) kannst Du nachlesen, wie dieser Filter entfernt wird.
Im Prinzip geht das aber auch ohne Anleitung:
Wenn Du von oben auf die Platine neben den Sicherungshaltern guckst, sieht Du zwei Leiterbahnen die mit Pfeilen gekennzeichnet sind - die beiden einfach durchkratzen.

#4 RE: Schütz bleibt hängen

Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 17:54
von andyb
Hallo Nils,

super Service, habe die Sache noch vor Ort klären können,vielen Dank für die schnelle Antwort.


Andy

#5 RE: Schütz bleibt hängen

Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 18:06
von KeineInfo
Hallo Andy,
gerne geschehen - das nächste HU kauft Du einfach bei mir.;-)