#1 Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 20:16
von stt66
Hallo.
Ich frag mich gerade, warum bei der automatischen Zeitbegrenzung der Rollläden (140 sec.) immer nur die Netzrelais abgeschaltet werden?:confused:
Als Stromsparfux möchte ich gerne, dass immer alle Relais abgeschaltet werden. Ich hab es jetzt händisch mit den "Status-Kommandos" und "Sende Taste verzögert" programmiert. (Ist ja bei älteren Modulen sowiso notwendig)
Wer kennt den Hintergrund?
Gewittrige Grüße aus Österreich:cry:
Thomas
#2 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 21:45
von LCNJürgen
Hallo
die Relais abschalten, bzw. die Motoren spannungslos schalten, ist vom VDE
vorgeschrieben.
Gruß aus Baden
#3 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 21:45
von Philipp
Hallo,
somit kann mann am Richtungsrelais noch erkennen in welche Richtung der Rolladen gelaufen ist, also hoch oder runter.
Bei der Motorsteuerung an den UPP/SH Modulen schaltet deshalb die Zeitbegrenzung den entsprechenden Ausgang auch nicht auf 0% sondern auf 2%. Damit kann man dann auch erkennen, welches die letzte Fahrtrichtung war.
Gruß Philipp
#4 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 22:00
von Uwe
Donnerwetter ... Thomas - da hättest du aber auch drauf kommen können ...
Die Freischaltungsvorschriften werden mit Perfektion erfüllt ...
... und der Stromsparfuchs macht die ganze schöne Perfektion zunichte
Grüße, Uwe - der auch erst nach dem ersten Visualisierungswunsch eines Kunden diese Perfektion entdeckt hat :blush:
#5 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 22:07
von Beleuchtfix
[zitat]... und der Stromsparfuchs macht die ganze schöne Perfektion zunichte

[/zitat]
Das erledige ich dann mit der LinHK

die lässt das virtuelle Relais angezogen und schaltet das echte Relais aus. :rolleyes: Alles wird gut !
Gruß
Florian
#6 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 22:11
von Philipp
Wie viel Leistung nimmt denn das angezogene Relais auf?? Das kann ja beim besten Willen nicht ne große Menge sein, oder:confused:
Gruß Philipp
#7 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 22:15
von Beleuchtfix
Philipp hat geschrieben:Wie viel Leistung nimmt denn das angezogene Relais auf?? Das kann ja beim besten Willen nicht ne große Menge sein, oder:confused:
Gruß Philipp
Das liegt normalerweise im Bereich von 0,5 bis 1,5 W, bei 1 Watt und 50% ESD immerhin 3,5KW / Jahr, nicht die Welt aber eigentlich unnötig.
Gruß
Florian
#8 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 22:26
von Philipp
Ok,
Danke Florian für die Info.
Zum Glück habe ich deshalb alle Rolladen und Jalousien an UPP Module angeschlossen, spare ich immerhin ein paar KW pro Jahr:w00t:
Gruß Philipp - ..just kidding...
#9 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 23:02
von stt66
Ok, ist mir ja klar mit der Freischaltfunktion -> ist ja mit der Abschaltung der Netzrelais erfüllt!B)
Das nicht abschalten der Richtungsrelais ist also nur für den Status der letzten Bewegung!
Nochmal zu den VDE oder auch ÖVE Vorschriften -> was ist eigentlich mit den klassischen verriegelten Jalousienschalter?
Die sind ja immer noch im Handel, oder? :scared:
Na, dann
LG.
Thomas
#10 RE: Motorn mit Zeitbegrenzung
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 23:15
von Beleuchtfix
Deshalb steht doch im Waschzettel immer, dass man den Schalter anschließend auf neutral stellen muss. (Ich kenne zwar keinen, der so etwas macht, aber vielleicht kann man ja damit die VDE erfüllen

Gruß
Florian