Seite 1 von 1

#1 Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 21:47
von a_schilling
Servus
folgendes Problem tritt bei meiner Anlage sporadisch auf:
Wenn ich Leuchten dimme, taucht im Bus Monitor die Meldung "M000 an M000 pos. Quittung" innerhalb küzester Zeit sehr häufig auf. Der Bus verstopft regelrecht, Befehle (über z.B. Tastsensor) werden nicht oder nur nachdem ich mehrfach drücke ausgeführt. Noch problematischer ist, dass die LCNW abstürzt und neu gestartet werden muss. Schalte ich die Leuchten aus, ist der Spuk vorbei.
Ich kann überhaupt kein Muster erkennen, der Fehler tritt bei unterschiedlichen Modulen unregelmäßig auf. Der Fehler taucht auch bei unterschiedlichen Dimmwerten auf. Selbstverständlich habe ich bei allen UP Modulen Dimmfilter eingebaut. Die Leitungslängen sollten auch nicht kritisch sein, die UP Module und der PCK sind Sternförmig zur Verteilung verdrahted und max. 20m lang. Allerdings steht nur eine Phase zur Verfügung, da es sich um einen altbau handelt welcher nur mit 230V versorgt wird. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann???

#2 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 21:58
von Thomas
Jup,

aber vorher, was für Module dimmen ?
(SH, HU, oder UP (mit, oder ohne FI)

gruss thomas

#3 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 22:07
von a_schilling
... UP Module mit FI (Entstörfilter).

#4 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 22:13
von LuckyLPA
[zitat]Allerdings steht nur eine Phase zur Verfügung, da es sich um einen altbau handelt welcher nur mit 230V versorgt wird.[/zitat]
Bei unterschiedlichen Phasen heben die Oberwellen, welche trotz der Filter entstehen sich gegenseitig fast auf. Bei nur 1 Phase addieren sie sich im ungünstigsten Fall. Wenn dort 5-Adrige Kabel liegen versuche es mal damit, die Ader zwischen GrGe und Bl als Datenader zu nehmen. Der N hat natürlich auch immer ein gewisses Potential, aber er wirkt mit dem Schutzleiter zusammen fast wie eine kleine Abschirmung.

Gruß, Carsten, der schon in Anlagen mit EVG´s 600V mit 400Hz auf dem PE hatte... und damit keinen Bus mehr und verbrannten Daumen ... Autsch :cry:

#5 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 23:34
von Thomas
[zitat]... UP Module mit FI (Entstörfilter).[/zitat]
siehe Post von Carsten.

@Carsten
[zitat]der schon in Anlagen mit EVG´s 600V mit 400Hz auf dem PE hatte.[/zitat]
schau dir mal die Entstörungsschaltung an, und die Verdrahtung einiger Leuchten, mit EVG.
Bei Dimmbar, 1-10V oder Dali (DSI), wehe, wenn die Lampenleitungen noch parallel, zur Netzleitung liegen.(usw)

gruss thomas

#6 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Do 9. Dez 2010, 14:51
von LuckyLPA
[zitat]schau dir mal die Entstörungsschaltung an, und die Verdrahtung einiger Leuchten, mit EVG.
Bei Dimmbar, 1-10V oder Dali (DSI), wehe, wenn die Lampenleitungen noch parallel, zur Netzleitung liegen.(usw)[/zitat]

Das hat nichts mit einer Entstörung zu tun, sondern mit den EVG´s und einer, meist Falschen verdrahtung der PE, N und PEN-Leiter.

Carsten, den es immer wieder verwundert, dass solche Fehlverdrahtungen bei den BGV-Prüfungen nie bemängelt werden... -> Lebens/Brandgefahr!

PS. Bin gerade an einer Anlage welche, wahrscheinlich, wegen fehlerhafter PE-Verdrahtung abgebrannt ist ... Leider auch ein paar LCN-Module :(

#7 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Do 9. Dez 2010, 14:58
von LuckyLPA
Um mal auf das eigentliche Thema zurück zu kommen...

Passiert dieses "verstopfen des Busses" auch, wenn du den Virtuellen 3ten Ausgang ansteuerst? Vieleicht kannst du ja mal von 1..2..3 Modulen die Parametrierung als LP3-Datei hier anhängen, um zu schauen, ob da die irgendwelche Parameter (ich wüsste jetzt nicht welche das auslösen könnten) "seltsam" sind.

PS: die Meldung im Bus "M000 an M000" ist eigentlich (fast) immer ein Anzeichen für Störimpulse oder Phase auf der Datenader.

#8 RE: Bus "verstopft" beim dimmen - unbekanntes Modul

Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:45
von Thomas
OT

[zitat]wegen fehlerhafter PE-Verdrahtung abgebrannt ist[/zitat]
Kannst du da mehr berichten ?

gruss thomas