#1 Schwankungsbereich vom TS
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 23:15
Wie in anderen Beiträge erwähnt, installiere ich gerade eine "Regelung" für unsere Fussbodenheizung. Dazu habe ich UPP mit TS versehen im Bad installiert. Der TS hängt dabei noch freischwebend aus einer "grossen" Verteilerdose im Bad.
Ein TS meldet (laut Busmonitor - ein tagelanges Temperaturverlaufsprotokoll kann ich ja leider noch nicht machen) dabei recht spontane Temperaturwechsel von bis zu 0.8/0.9 K ohne das tatsächlich am TS oder der Nähe etwas besonders vorgeht.
Ein anderer TS im DG Bad schwankt nur ca. 0.3 K.
Der TS Waschzettel sagt:
Technische Daten:
Meßbereich: -40°C - + 120°C, Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: typisch 0,3°C im Bereich von 15°C..+30°C
typ. 0,6°C von -40°C - +70°C,
Also wären meine 0.9 Grad Schwankung bei einem TS schon ausserhalb der Genaugigkeit.
Muss man damit leben, oder was kann man da machen ?
Ich habe meine Hysterese für den TS schon auf 1,1K hochgesetzt - während der anderer TS mit 0.3K Hysterese gut auskommt.
GRuss, Martin - bei dem auch der TS schwankt
Ein TS meldet (laut Busmonitor - ein tagelanges Temperaturverlaufsprotokoll kann ich ja leider noch nicht machen) dabei recht spontane Temperaturwechsel von bis zu 0.8/0.9 K ohne das tatsächlich am TS oder der Nähe etwas besonders vorgeht.
Ein anderer TS im DG Bad schwankt nur ca. 0.3 K.
Der TS Waschzettel sagt:
Technische Daten:
Meßbereich: -40°C - + 120°C, Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: typisch 0,3°C im Bereich von 15°C..+30°C
typ. 0,6°C von -40°C - +70°C,
Also wären meine 0.9 Grad Schwankung bei einem TS schon ausserhalb der Genaugigkeit.
Muss man damit leben, oder was kann man da machen ?
Ich habe meine Hysterese für den TS schon auf 1,1K hochgesetzt - während der anderer TS mit 0.3K Hysterese gut auskommt.
GRuss, Martin - bei dem auch der TS schwankt