#1 Regler rechnen nicht, bei Anschluss von GT4D-IOS
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 08:58
Hallo,
habe da ein Problem mit Regler 1 und 2..
In den Regler 1 hole ich einen Wert von einem anderen Modul, in Regler2 den wert von wieder einem anderen Modul, und dieser Wert wird von Regler 1 Minus gerechnet.
Das Funktioniert ser gut, bis ich an das Modul ein GT4D oder IOS MC44 anschliesse, dann werden keine neuen Daten mehr emfangen, und die alten Werte bleiben bis zum Reset in den Var`s stehen.
Hätte mir fast meine Test-Solar-Zelle "abrauchen" lassen. , weil die dynamische Sollwertverstellung nicht mehr ging, und die Pumpe nicht mehr getaktet wurd.
Im Waschzettel vom GT4D steht, kein Dali möglich, von den Reglern finde ich nichts.
Ich vermute jetzt, der Fehler sitzt bei mir, NICHT 40cm vorm Schirm.
Das ganze habe ich jetzt an 3 verschiedenen neuen Module (letzte Firm) probiert.
gruss thomas - der jetzt mal ein vM wieder freibuddeln muss-:scared:
PS. wenn das so weitergeht, baue ich meinen eigenen Regler am LCN, da weiss ich, es geht
habe da ein Problem mit Regler 1 und 2..
In den Regler 1 hole ich einen Wert von einem anderen Modul, in Regler2 den wert von wieder einem anderen Modul, und dieser Wert wird von Regler 1 Minus gerechnet.
Das Funktioniert ser gut, bis ich an das Modul ein GT4D oder IOS MC44 anschliesse, dann werden keine neuen Daten mehr emfangen, und die alten Werte bleiben bis zum Reset in den Var`s stehen.
Hätte mir fast meine Test-Solar-Zelle "abrauchen" lassen. , weil die dynamische Sollwertverstellung nicht mehr ging, und die Pumpe nicht mehr getaktet wurd.
Im Waschzettel vom GT4D steht, kein Dali möglich, von den Reglern finde ich nichts.
Ich vermute jetzt, der Fehler sitzt bei mir, NICHT 40cm vorm Schirm.
Das ganze habe ich jetzt an 3 verschiedenen neuen Module (letzte Firm) probiert.
gruss thomas - der jetzt mal ein vM wieder freibuddeln muss-:scared:
PS. wenn das so weitergeht, baue ich meinen eigenen Regler am LCN, da weiss ich, es geht