Seite 1 von 1

#1 Relais kleben?

Verfasst: Di 31. Jan 2006, 13:32
von kirschi68
Hallo Leute,

habt ihr auch manchmal das Problem, daß bei euch Module (deren Relais) kaputt gehen, obwohl kaum Last dran hängt? Dies ist mehrfach geschehen bei R2U, angesteuert von UPP sowie an zwei DI12?

#2 RE: Relais kleben?

Verfasst: Di 31. Jan 2006, 19:11
von Uwe
Moin,
3 von 4 R2U habe ich zur (kostenlosen) Reparatur in Rethen gehabt (waren irgendwie aus 2003 od.4).
Da war wohl eine Serie nicht so ganz perfekt :-( Das ist nicht von der Last abhängig ;-)

Uwe

#3 RE: Relais kleben?

Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 13:40
von Erich
Halle nochmal nachgehakt,
Beim Kunden sind seit ca, 2,5Jahren Tekmarventile an den Radiatoren, jetzt ist mein Eindruck
das die Relaiskontakte nicht schalten- verdreckt oder korrodiert??? Wenn ich am Taster umschalte höre ich es
auch nicht klicken - erst nach einem Sicherungsreset klappts wieder??? Im Busmonitor wird auch alles kpl.
angezeit, die Visu am EIB Taster ist auch ok ??? Kennt das Phänomen jemand?? Rel- Modul wechseln?
Bei den angeklemmten Lichtern ist alles ok .
Erich

#4 RE: Relais kleben?

Verfasst: Do 23. Nov 2006, 00:58
von Uwe
Hallo Jan,
bei den R2U gab es (s.o.) eine Serie, die Probleme (mit der Relaisspule) hatte. Dann schaltet aber auch messbar (am R.-Ausgang) nix mehr. Bekommst du neue im Vorabtausch bei Hotline-Anruf ;-) .

Auch die Tekmarventile sind nicht ohne (zumindest die "stromlos offen").

Beim R8H würde ich dann eher festen Sitz der Relais kontrollieren ...

Uwe

#5 RE: Relais kleben?

Verfasst: Do 23. Nov 2006, 09:04
von Erich
Danke
Erich

#6 RE: Relais kleben?

Verfasst: Sa 9. Dez 2006, 15:26
von Erich
Kurzinfo zu meinem Fehler
Die Heizungssteuerung funktioniert wieder , vermutlich
Dreckkorn in den Ventilen. Also alles zuverlässig , nur das
die Ventile von Tekmar als 2 Punktregler parametriert wurden ist zwar Verschwendung, weil sie stetig können ist aber i.o.
PS Wie im Leben, 95% aller Fragen sind Kontakfragen vor allem bei Elektrikern und allen anderen Menschen.
Erich

#7 RE: Relais kleben?

Verfasst: Sa 9. Dez 2006, 15:45
von Uwe
Sei froh, das hier nur zwei Punkte wirken ;-)
Die stetige Regelung macht beim öffnen (z.B. mit 20%) "Probleme" - die Ventile öffnen nicht.
Ich musste das "programmiertechnisch" austricksen indem ich erst 100% Öffnung erzwinge und dann zu regele.
Der Programmieraufwand steht IMO in keinem Verhältnis :(

BTW: 98% der Fehler, die ich (in meinem Kundendienst-Job) suche liegen NICHT an den von mir "gebauten" Gegebenheiten (und man sucht doch immer mal wieder bei sich selbst).

Ein "Körnchen" Wahrheit ;-)
Uwe