Hallo!
Hätte meine Rollosteuerung mit LCN nicht loben sollen.
An einem UPP 17er Version häng ein LSA.
Bei den Schwellwerten habe ich mehre Werte eingestellt.
1. erst sollte das Rollo hab runter fahren.
2. scheint die Sonne intensiver fährt es ganz runter.
Also Hysterese habe ich 100 LCN nativ gewählt.
Aus irgendeinem Grund gehts nicht mehr.
Per Hand kann ich das Rollo fahren.
Im Modul wird der Wert vom LCN Sensor auch angezeigt.
Schwellwert im Register 1 ist aktiv.
Frage: Woran kann es liegen das es nicht mehr geht? Wo könnte man was verstellt haben, oder
ist LCN einfach nur doof.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.
#2 RE: Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.
Moin.
[zitat]An einem UPP 17er Version häng ein LSA.[/zitat]
Weiter ? 17????
Wenn du ein älteres, als 17070A hast, denn kannst du die Schwellwertregister 1/2 nur nutzen, wenn du KEINEN STV-Timer auf Tabelle A/B benutzt. Wenn du das doch hast, denn musst du das Modul umprogrammieren und dann resetten um es wieder zum laufen zu bekommen.
mfg Carsten
PS : Immer neueste Pro nutzen, gerade bei den Schwellwerten...
[zitat]An einem UPP 17er Version häng ein LSA.[/zitat]
Weiter ? 17????
Wenn du ein älteres, als 17070A hast, denn kannst du die Schwellwertregister 1/2 nur nutzen, wenn du KEINEN STV-Timer auf Tabelle A/B benutzt. Wenn du das doch hast, denn musst du das Modul umprogrammieren und dann resetten um es wieder zum laufen zu bekommen.
mfg Carsten
PS : Immer neueste Pro nutzen, gerade bei den Schwellwerten...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.
Moin
Modul wäre 17B409415F.
Hab den Fehler gefunden, dank deiner Hilfe.
Eigentlich sende ich STV D7 für Rollo Stopp nach einer bestimmten Zeit.
Beim Umprogrammieren ist da wohl ausversehen ein STV A7 geworden. :blush:
Danke schön.
Modul wäre 17B409415F.
Hab den Fehler gefunden, dank deiner Hilfe.
Eigentlich sende ich STV D7 für Rollo Stopp nach einer bestimmten Zeit.
Beim Umprogrammieren ist da wohl ausversehen ein STV A7 geworden. :blush:
Danke schön.
Zurück zu „Hardware Ungereimtheiten - systembedingt“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste