#1 Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.

Verfasst: So 13. Apr 2014, 21:03
von Ram-Brand
Hallo!

Hätte meine Rollosteuerung mit LCN nicht loben sollen. :mad:
An einem UPP 17er Version häng ein LSA.
Bei den Schwellwerten habe ich mehre Werte eingestellt.

1. erst sollte das Rollo hab runter fahren.
2. scheint die Sonne intensiver fährt es ganz runter.

Also Hysterese habe ich 100 LCN nativ gewählt.


Aus irgendeinem Grund gehts nicht mehr.
Per Hand kann ich das Rollo fahren.
Im Modul wird der Wert vom LCN Sensor auch angezeigt.
Schwellwert im Register 1 ist aktiv.

Frage: Woran kann es liegen das es nicht mehr geht? Wo könnte man was verstellt haben, oder
ist LCN einfach nur doof. :mad:

#2 RE: Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.

Verfasst: So 13. Apr 2014, 21:16
von LuckyLPA
Moin.

[zitat]An einem UPP 17er Version häng ein LSA.[/zitat]
Weiter ? 17????
Wenn du ein älteres, als 17070A hast, denn kannst du die Schwellwertregister 1/2 nur nutzen, wenn du KEINEN STV-Timer auf Tabelle A/B benutzt. Wenn du das doch hast, denn musst du das Modul umprogrammieren und dann resetten um es wieder zum laufen zu bekommen.

mfg Carsten

PS : Immer neueste Pro nutzen, gerade bei den Schwellwerten...

#3 RE: Schwellwerte lösen auf einmal keine Funktion mehr aus.

Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 17:18
von Ram-Brand
Moin

Modul wäre 17B409415F.
Hab den Fehler gefunden, dank deiner Hilfe.

Eigentlich sende ich STV D7 für Rollo Stopp nach einer bestimmten Zeit.
Beim Umprogrammieren ist da wohl ausversehen ein STV A7 geworden. :blush:

Danke schön.