#1 Es wackeln die Bits...

Verfasst: Di 6. Jan 2015, 16:59
von Johannes
Hallo,

ich habe hier ein älteres UPP der Serie 0D verbaut, das in den letzten Wochen verschiedentlich ein komisches Verhalten gezeigt hat:

1. Die programmierte Regler-Steuerung wirkt auf das Relais 2 eines anderen Modul. Plötzlich wurde das Relais 3 angesprochen, mit der Folge, dass das Bad unbeheizt und das Schlafzimmer mit maximaler Heizleistung der FBH gefahren ist.:mad:
2. Das Modul ist plötzlich Mitglied einer dynamischen Gruppe. Die Mitgliedschaft wird durch das Setzen von Re7 des Moduls gesteuert.
3. Licht (Ausgang A1) geht immer mal wieder unmotiviert an

Es scheint, als wären ein paar Bits kippelig. Ist so etwas schon mal jemandem untergekommen? Muss/darf ich davon ausgehen, dass Issendorff bei einem 0D nicht mehr repariert sondern mir den Neukauf mit 50% Abschlag vorschlägt? Sicher eine überlegenswerte Variante, aber dann bitte möglichst im Vorabtausch. 2x möchte ich nicht an die Dose ran.

Gruß,
Johannes

#2 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Di 6. Jan 2015, 17:44
von Beleuchtfix
Ich denke, hier solltest du erst einmal den alten Trick versuchen, das Modul komplett zu löschen und möglichst von Hand neu zu programmieren. Es gibt schon mal Fälle, dass ein Programmstand beim Wechsel der Pro nicht 100% richtig übertragen wird. Wenn du reproduzierbare Fehler hast, geht das ja schnell. Da würde ich es vorher sogar versuchen, einmal mit nur aus der Vorlage neu zu programmieren.

Viel Erfolg
Florian

#3 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Di 6. Jan 2015, 18:48
von Johannes
Beleuchtfix hat geschrieben:Wenn du reproduzierbare Fehler hast, geht das ja schnell. Da würde ich es vorher sogar versuchen, einmal mit nur aus der Vorlage neu zu programmieren.

Die Fehler sind nicht reproduzierbar.

#4 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Di 6. Jan 2015, 22:05
von sa1003
Hallo Johannes,

Hast du was bei deiner Kopplung (pCHK?) geändert?

Gruß Guido

#5 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 07:11
von Johannes
Nein, keine Änderungen bei der Kopplung.

Es ist jetzt auch nicht so, dass die Probleme ständig auftreten. Das mit der Heizung und der dynamischen Gruppe ist jeweils einmal passiert. Dass das Licht unvermittelt angeht (und dann nicht mehr ausgeschaltet werden kann, ist etwas, was schon seit Jahren gelegentlich geschieht.

#6 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 20:28
von LCNJürgen
Ich würde auch mal das Modul löschen und neu machen und danach mal den Bus Monitor laufen lassen ob was passiert!das man genau sagen kann was er wann macht!

#7 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 22:05
von Johannes
Löschen und neu programmieren werde ich bei nächster Gelegenheit machen, wie schon von Beleuchtfix angeregt,

Aber Bus-Monitor über Wochen mitlaufen lassen, auf die vage Möglichkeit hin, dass etwas passiert? Das letzte Mal war vor Weihnachten...:-/

#8 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Do 8. Jan 2015, 23:32
von mawi
Leider habe ich so ein seltsames Verhalten von Anfang an (2002) auch beobachtet. Eine Erklärung könnte mir bei Issendorf auch nie einer geben. Die Neuprogrammierung mag mal funktionieren aber wenn ich mir vorstelle, ich habe eine große und komplexe Anlage … :scared:
Da ich bei mir zwei Bus-Systeme laufen habe, habe ich den anderen Bus (KNX) immer weiter ausgebaut und der LCN stagniert fast im Erstzustand.

Bitte jetzt nicht reflexartig die LCN-Schutzfunktion aktivieren … das System hat seine Berechtigung aber man sollte gut überlegen wo man ihn einsetzt.

#9 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Fr 9. Jan 2015, 00:26
von LCNJürgen
also ich programmiere beide Systeme und kann nur sagen ich mache lieber eine lcn Anlage als KNX!
KNX brauch man immer schnellere Systeme und am besten immer die neue Software was immer wieder Geld kostet!
Aber besser wird es nicht den BusMonitor und programmieren getrennt ist und bleibt nichts gescheites und die ständige übertragerei dauert und dauert!

#10 RE: Es wackeln die Bits...

Verfasst: Fr 9. Jan 2015, 02:39
von michael.fahland
Hallo Johannes,

ich hatte diese Probleme schon öfter, auch bei 14er Modulen. Nicht selten tritt sowas bei verlängertem IV auf. Wenn da Störungen einkoppeln und evtl.die Verdrahtung nicht nach Anleitung ausgeführt ist, lösen da Statuskommandos aus (zb.D8 ) Der Busmonitor zeichnet dazu leider nichts auf

Ich hatte das Problem in Verbindung mit einen GT4D an einem 14er Modul, da waren Laufzeitfehler auf dem IV vom Modul zum Display, was dazu führte das Tasten einfach auslösten. Leider war das da GT für den Wecker..............nicht so toll, wenn der viel zu früh angeht :lol:

Gruß Michael