#1 defekte SH/SHS nach Gewitter
Verfasst: Di 28. Jun 2016, 23:29
Hallo,
am Samstag hatten wir ein heftiges Gewitter, wobei ein Blitz in ca. 500m Entfernung niederging Dies brachte unter anderem auch meine Elektrische Anlage ordentlich durcheinander - fallende LSS und FI, durchgebrannte Steckernetzteile ... erstaunlicherweise nur im Erdgeschoss.
2 Busmodule quittierten den Dienst und bei den Status-LED leuchtete die Grüne ständig und die Rote blinkte oder besser flimmerte mit halber Helligkeit. Diese Module habe ich vom Bus getrennt und konnte die Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Jetzt habe ich aber ab und zu seltsame Ereignisse, eines Nachts waren bei allen Modulen die Ausgänge eingeschaltet und das Haus war innen wie außen hell erleuchtet. Oder ab und zu ist irgendein Ausgang mit ein paar Prozent eingeschaltet und das Garderobenlicht glimmt vor sich hin oder die Außenbeleuchtung ...
In der Pro im Reiter Übersicht ist ein Modul was überdurchschnittlich viele SE hat - SE/SC % gestern nach 2 Tagen 12% und heute nach einem Reset in 3 Stunden 8%. Konnte das Modul ein möglicher Verursacher sein? Sollte ich das Modul vorsichtshalber gleich mit austauschen?
Andere Frage: Könnte ich diese Module zu Issendorff einsenden und günstig reparieren lassen? Dann hätte ich ein paar auf Reserve.
Gruß Jens
am Samstag hatten wir ein heftiges Gewitter, wobei ein Blitz in ca. 500m Entfernung niederging Dies brachte unter anderem auch meine Elektrische Anlage ordentlich durcheinander - fallende LSS und FI, durchgebrannte Steckernetzteile ... erstaunlicherweise nur im Erdgeschoss.
2 Busmodule quittierten den Dienst und bei den Status-LED leuchtete die Grüne ständig und die Rote blinkte oder besser flimmerte mit halber Helligkeit. Diese Module habe ich vom Bus getrennt und konnte die Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Jetzt habe ich aber ab und zu seltsame Ereignisse, eines Nachts waren bei allen Modulen die Ausgänge eingeschaltet und das Haus war innen wie außen hell erleuchtet. Oder ab und zu ist irgendein Ausgang mit ein paar Prozent eingeschaltet und das Garderobenlicht glimmt vor sich hin oder die Außenbeleuchtung ...
In der Pro im Reiter Übersicht ist ein Modul was überdurchschnittlich viele SE hat - SE/SC % gestern nach 2 Tagen 12% und heute nach einem Reset in 3 Stunden 8%. Konnte das Modul ein möglicher Verursacher sein? Sollte ich das Modul vorsichtshalber gleich mit austauschen?
Andere Frage: Könnte ich diese Module zu Issendorff einsenden und günstig reparieren lassen? Dann hätte ich ein paar auf Reserve.
Gruß Jens