#1 Ist LCN Stabil ?
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 19:13
Hallo Leute,
ist LCN stabil in einer Anlage von 07er bis 19er Modulen ?
Ich habe gerade mal wieder nach 140 Tagen Laufzeit alle Module per FI abgeschaltet, da einige alte Module Ärger machen (B3I wurde bei einigen Modulen nicht mehr ausgelöst.) Problem tritt bei alten Modulen, mit Firmware 0D0816 auf.
Reset hilft da nicht, nur stromlos machen hilft, dann geht es wieder für ~ 110 Tage.
Noch älter Module brauchen einen Reset, da die mit B3I nach ~1 Stunde aussteigen, die bekomme ich aber per IPS RESET Skript in den Griff.
Das geht aber bei den OD nicht, dass braucht "Stromausfall" !
Mit 14er -19er Modulen hatte ich das noch nicht, aber die alten hängen gerne mal.
Hat wer ähnliche Beobachtungen gemacht, über die Laufzeit der (alten) Module ? Wenn ja, welche Firmware ist betroffen !