Seite 1 von 1

#1 Einknopf-Rollladensteuerung mit LCN-REL

Verfasst: Fr 23. Aug 2002, 00:20
von KeineInfo
Hallo Zusammen,

habe bei einem Versuchsaufbau einer Einknopf-Rollladenbedienung (mit LCN-REL 1.Rel.als Schl.,2.Rel. als Wechsler) bemerkt,daß der Schließer des 1.Relais schneller schließt als der Schließer des 2.Relais öffnet ! Eine zum Test angeschlossene Glühbirne glimmt dabei kurz auf. Es passiert also immer dann, wenn die Drehrichtung so geändert wird, daß das 2.Rel.vom Schließer auf Öffner wechselt.
Habe ich vielleicht einen defekten Relaisblock ?

Wer kann hierzu was sagen ?

Gruß Markus

#2 RE: Einknopf-Rollladensteuerung mit LCN-REL

Verfasst: Fr 23. Aug 2002, 07:36
von Thomas.Einzel
Hallo,

ist das Modul auf Relais 1-4 oder 5-8 auf Rolladenbetrieb eingestellt? Da kann man Umsteuerzeiten von 100ms, 300ms, 500ms und 1,1s einstellen. Versuche es mal mit den höheren Werten.

Lt. Unterlagen wird während des Zeitraumes der Umsteuerzeit der Strom unterbrochen (also das jeweils 1. Relais). Bei 1,1s sollte man das ohne Meßtechnik testen können. Fließt da Strom, ist ggf. etwas kaputt -> Issendorff Hotline.

Thomas