#1 Unser Haus spukt !!!
Verfasst: So 28. Mär 2010, 15:35
Hi,
irgendwie spukt es seit einiger Zeit bei uns zuhause *g*
Ich habe einen Windwächter LCN-IW, der die Außenjallousien hochfahren soll bei zu starkem Wind. Programmtechnisch habe ich es über den ganz normalen Standardweg aus dem Beiblatt gelöst.
D.h. unterschiedliche Schwellwerte lösen die Funktionen aus. Bei leichtem Wind wird also alle 5s die Variable wieder auf 0 gesetzt. Ab einem bestimmten Schwellwert wird das ‚hochfahren‘ ausgelöst.
Das funktionierte auch seit knapp 3 Jahren ohne Probleme. Nun fahren aber seit ein paar Wochen dummerweise ab und an völlig unmotiviert die Jallousien hoch. Und das auch bei wenig Wind !!! :scared:
Ich habe mir das Busprotokoll angeschaut und in unregelmäßigen Abständen (Da können Stunden dazwischen liegen) vergißt er einfach mal das Zurücksetzen auf 0. Das heißt er addiert solange Werte auf die Variable bis der Schwellwert zum Hochfahren erreicht ist. Leider dann auch bei leichtem Wind !!! Das Ganze passiert mehrmals am Tag. Es macht alle beteiligten im Hause völlig wahnsinnig.
Ist das irgendjemanden schon einmal passiert ????
Vielleicht hat folgende Info noch etwas damit zu tun ….
Auf dem LCN-PK sind die unternen beiden LED’s auf dauergrün und die oberen beiden flackern immer wieder parallel zusammen auf . Ich weiß dummerweise nicht mehr, ob das schon immer so war …
Sicher schwer über die Ferne was dazu zu sagen .. Aber u.U. hatte ja schon einmal jemand ein ähnliches Problem. Als ob der Timer manchmal hängen würde …
( Ich habe den Timer für dieses Modul nicht auch noch für was anderes benutzt … zumindest nicht wissentlich *g*)
Gruß
Peter
irgendwie spukt es seit einiger Zeit bei uns zuhause *g*
Ich habe einen Windwächter LCN-IW, der die Außenjallousien hochfahren soll bei zu starkem Wind. Programmtechnisch habe ich es über den ganz normalen Standardweg aus dem Beiblatt gelöst.
D.h. unterschiedliche Schwellwerte lösen die Funktionen aus. Bei leichtem Wind wird also alle 5s die Variable wieder auf 0 gesetzt. Ab einem bestimmten Schwellwert wird das ‚hochfahren‘ ausgelöst.
Das funktionierte auch seit knapp 3 Jahren ohne Probleme. Nun fahren aber seit ein paar Wochen dummerweise ab und an völlig unmotiviert die Jallousien hoch. Und das auch bei wenig Wind !!! :scared:
Ich habe mir das Busprotokoll angeschaut und in unregelmäßigen Abständen (Da können Stunden dazwischen liegen) vergißt er einfach mal das Zurücksetzen auf 0. Das heißt er addiert solange Werte auf die Variable bis der Schwellwert zum Hochfahren erreicht ist. Leider dann auch bei leichtem Wind !!! Das Ganze passiert mehrmals am Tag. Es macht alle beteiligten im Hause völlig wahnsinnig.
Ist das irgendjemanden schon einmal passiert ????
Vielleicht hat folgende Info noch etwas damit zu tun ….
Auf dem LCN-PK sind die unternen beiden LED’s auf dauergrün und die oberen beiden flackern immer wieder parallel zusammen auf . Ich weiß dummerweise nicht mehr, ob das schon immer so war …
Sicher schwer über die Ferne was dazu zu sagen .. Aber u.U. hatte ja schon einmal jemand ein ähnliches Problem. Als ob der Timer manchmal hängen würde …
( Ich habe den Timer für dieses Modul nicht auch noch für was anderes benutzt … zumindest nicht wissentlich *g*)
Gruß
Peter