[zitat]Bist du sicher, das du alle Module am selben N/FI hast, Sven?[/zitat]
100%ig, da wenn der FI ausgelöst hat, alles dunkel ist :scared:
Ps, die Hotline meint, sie melden sich, ich warte immer noch auf Rückruf. Aber es wird wohl auf Modultausch hinauslaufen.
Seriennummer SK 1 : 09090D-86 AC
Seriennummer SK 2 : 080C08-0302
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Programmieren über den Segmentbus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#22 RE: Programmieren über den Segmentbus
Ich wüsste nicht, das alte SK Probleme machen (aber die Hotline wird das wissen) ...
Wenn ich den Modulen die Phase wegschalte sind sie dunkel - auch wenn bei einem Modul (das muss kein SK sein) der N vor dem FI abgegriffen ist.
Ein solcher Fehler ist nicht ganz einfach zu finden, da meist nur bei einem gesamten Auslesen der Anlage auch der FI auslöst. Ein einzelnes (fehlerhaftes) Modul lässt sich so nicht 'separieren', auch nicht wenn man im Statusfenster auf 'schnell' umstellt (damit wird meist noch nicht genügend Buslast erzeugt).
So viele Module hast du doch da in der Werkstatt nicht. Klemm sie doch mal einzeln ab und versuch jeweils ob die Verbindung / der FI dann bestehen bleibt.
Ich vermute die Hotline hat versucht den Fehler nachzustellen - das gelingt ihnen nicht, also lassen sie mal etwas "das Gras wachsen".
Grüße, Uwe - der hier schon einen "Flüchtigkeitsfehler" bei der Nachrüstung vermutet (und die Anlage ja schon mal gesehen hat) :huh:
Wenn ich den Modulen die Phase wegschalte sind sie dunkel - auch wenn bei einem Modul (das muss kein SK sein) der N vor dem FI abgegriffen ist.
Ein solcher Fehler ist nicht ganz einfach zu finden, da meist nur bei einem gesamten Auslesen der Anlage auch der FI auslöst. Ein einzelnes (fehlerhaftes) Modul lässt sich so nicht 'separieren', auch nicht wenn man im Statusfenster auf 'schnell' umstellt (damit wird meist noch nicht genügend Buslast erzeugt).
So viele Module hast du doch da in der Werkstatt nicht. Klemm sie doch mal einzeln ab und versuch jeweils ob die Verbindung / der FI dann bestehen bleibt.
Ich vermute die Hotline hat versucht den Fehler nachzustellen - das gelingt ihnen nicht, also lassen sie mal etwas "das Gras wachsen".
Grüße, Uwe - der hier schon einen "Flüchtigkeitsfehler" bei der Nachrüstung vermutet (und die Anlage ja schon mal gesehen hat) :huh:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#23 RE: Programmieren über den Segmentbus
Läuft bis jetzt fehlerfrei...:confused: :confused: :confused:
auch bei mehrfachem Auslesen...
Ps, mein Segmentbuskabel sind 2 Einzeladern 2,5mm². auf etwa 50m läuft der tadellos:w00t: :w00t:
Soviel zum Thema verdrillte Leitungen....
Grüße Sven, der den Fehlerteufel noch nicht gefunden hat, aber ihn wohl vertrieben hat .
auch bei mehrfachem Auslesen...
Ps, mein Segmentbuskabel sind 2 Einzeladern 2,5mm². auf etwa 50m läuft der tadellos:w00t: :w00t:
Soviel zum Thema verdrillte Leitungen....
Grüße Sven, der den Fehlerteufel noch nicht gefunden hat, aber ihn wohl vertrieben hat .