#11 RE: Lichtszenen Status Komandos Speichern

Beitragvon LuckyLPA » So 29. Jan 2012, 21:27

Moin.

1. Wenn der Ausgang auf 25% war, und dann auf 50% bei einer anderen LZ dimmt, dann wird KEIN Statuskommando ausgelöst, da dies nur bei 0%, 1-99% und 100% geschaltet wird.

2. Jede Taste im LCN hat 3 Befehle, daher kannst du auf z.B. B2 kurz - Szene speichern und B2 lang - Szene Abrufen ggf. B2´ lang Szene Abrufen Relais, da ja jede Taste eine Schattentaste hat!!! damit hast du 8 Szenen pro Tabelle. Wenn du die los-Kommandos mit nutzt sogar nochmal 4 = 12 pro Tabelle.

Hast du eine Anzeige für die TVar, kannst du per +/- Befehl eine LZ auswählen und dann per Szenenabruf eine LZ aus den 100! ausführen. Dann brauchst du nur 3 Tasten für 100 Szenen... Aber, dazu müsstest du dich etwas mehr in die Materie einarbeiten.

mfg Carsten, der viel mit LZ arbeitet.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
BusFreund
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 6
Registriert: Sa 28. Jan 2012, 16:59

#12 RE: Lichtszenen Status Komandos Speichern

Beitragvon BusFreund » So 29. Jan 2012, 22:05

Ja super jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich denke ich hab das ganze auch echt kompliziert beschrieben. Sämtliche Geschichten die ich da vorhabe werden über ein Touchscreen mit GVS gesteuert. Die Befehle zum Ansteuern der Ausgänge gehen ja direkt auf die Ausgänge und nicht über Tasten. Gibt es auch eine Möglichkeit Szenen über die GVS direkt zu speichern und abzurufen(leichte Lösung):) .Hast du da mal ein Beispiel für wie das aussehen müsste?(((Hast du eine Anzeige für die TVar, kannst du per +/- Befehl eine LZ auswählen und dann per Szenenabruf eine LZ aus den 100! ausführen.)))

MFG


GerhardBS
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 230
Registriert: Di 20. Jan 2009, 13:48
Kontaktdaten:

#13 RE: Lichtszenen Status Komandos Speichern

Beitragvon GerhardBS » Mo 30. Jan 2012, 10:00

Hallo,

ein Beispiel für eine Programmierung ist unter http://www.lcn.de/downloads/td-lichtszenen.pdf zu finden. Mit den bisherigen Erklärungen könnte es nun verständlicher sein.

Grüße, Gerhard, der jetzt Thomas wiederholt hat...

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#14 RE: Lichtszenen Status Komandos Speichern

Beitragvon LuckyLPA » Mo 30. Jan 2012, 21:08

BusFreund hat geschrieben:Hast du da mal ein Beispiel für wie das aussehen müsste?(((Hast du eine Anzeige für die TVar, kannst du per +/- Befehl eine LZ auswählen und dann per Szenenabruf eine LZ aus den 100! ausführen.)))

Moin.

Schau dir mal in den Hilfen die Rechenfunktionen an. Dort gibt es den Befehl addition/subtraktion, welcher auf die TVar wirkt. Diese muss natürlich frei sein. Dann gibs bei den Lichtszenen bei Szenennummer die Option "über TVar abrufen" und schon (wenn TVar zwischen 1 und 100 ist) ruft er die Lichtszene ab, bzw speichert diese. Dabei kannst du über die Schwellwerte bei 0 bzw. bei 100 die Zähltasten sperren, damit du keinen Überlauf produzierst.

mfg Carsten, der mal sagt, Probieren probieren ... probieren und ein wenig damit spielen
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Zurück zu „Programmierfragen“