Morgen Leute,
ich habe am Wochenende meine Bewässerungsanlage abgestellt und die einzelnen Stränge entleert. Die Punpe bleibt in Betrieb.
Die Bedienung der "Sprenger" erfolgt per Hand über Taster und/oder über eine Schaltuhr der GVS.
Nun möchte ich verhindern, dass unbeabsichtigt die Relais für die Magnetventiele angesteuert werden können.
Denn bei Magnetventil = EIN --> Druchabfall --> Pumpe geht an.
Ich wollte: F5, manuelles Kommando, Modul 62 sperre Rel 12345678 EIN
Kann man ein Modul einfach für alle ankommenden BUS-Befehle sperren?
Ich habe jetzt einfach das Modul mit dem angeschlossenen Relaisblock von ID62 in ID162 umbenannt.
Damit gehen eventuell ausgelöste Tastendrücke oder Mausklicks auf den Sprenger in der GVS ins Leere.
Bert - der sich hoffentlich im Frühjahr noch an die Umbenennung erinnert
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Sperrung Releais Bewässerungsanlage
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Wenn es sich um Befehl handelt, die nicht vom eigenen Modul stammen geht das leicht, es gibt in den erweiterten Eigenschaften den Eintrag "Kommandos akzeptieren von ..."
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 140
- Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Danke Florian,
habe die ID auf 62 rückbenannt und nur Befehle von ID 62 zugelassen. Das geht!
Manchmal wäre es aber dennoch nützlich einzelne Relais (vielleicht für Wartungszwecke) zu sperren, oder ein komplettes Modul offline zu setzen.
Bert
habe die ID auf 62 rückbenannt und nur Befehle von ID 62 zugelassen. Das geht!
Manchmal wäre es aber dennoch nützlich einzelne Relais (vielleicht für Wartungszwecke) zu sperren, oder ein komplettes Modul offline zu setzen.
Bert
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Das geht doch:
Hilfe Pro sagt: [zitat]Ab dem Firmware-Stand 14031A (März 2010) unterstützen die Module das Sperren der Relais. [/zitat]
Hilfe Pro sagt: [zitat]Ab dem Firmware-Stand 14031A (März 2010) unterstützen die Module das Sperren der Relais. [/zitat]
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 140
- Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Danke für die Antwort Florian.
Mein Modul ist von 2006 - 100714.
Bert
Mein Modul ist von 2006 - 100714.
Bert
#6 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Moin.
Denn schalte doch die Relais NICHT direkt. gehe über SendeTaste und die Taste kannst du auch mit deinen Modulen bereits sperren.
mfg Carsten
Denn schalte doch die Relais NICHT direkt. gehe über SendeTaste und die Taste kannst du auch mit deinen Modulen bereits sperren.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
Themenersteller - Fingerwundschreiber
- Beiträge: 140
- Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 RE: Sperrung Releais Bewässerungsanlage
Danke Carsten,
... sorum gehts auch!
Ich bin erstaunt, was alles in der PRO-Hilfe drinsteht - müsste man viel öfter reinsehen.
Bert
... sorum gehts auch!
Ich bin erstaunt, was alles in der PRO-Hilfe drinsteht - müsste man viel öfter reinsehen.
Bert