Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Benutzeravatar

Themenersteller
deraltehase
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 206
Registriert: Do 26. Apr 2012, 11:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

#1 Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon deraltehase » Fr 28. Jun 2013, 18:02

Hi,

Ich grübel und probier, und komme nicht drauf, wo ich was falsch gemacht habe.
Am M8 Ausgang 1 hängt ein Aussenstrahler. Wenn dieser Ausgang an geht, soll auch in der Wohnung an verschiedenen Stellen das Licht an gehen.
Also sollte ich das über die Taste D1 realisieren können.

Geht aba nich :confused:

Spasseshalber habe ich das Signal was vom Bewegungsmelder kommt, an die Taste D1 geschickt, und das funktioniert.

Grüße- mein Name ist Hase, ich weiß von nix
Dateianhänge
520411LCNFrage.jpg
520411LCNFrage.jpg (127.45 KiB) 1840 mal betrachtet
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#2 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon oliwel » Fr 28. Jun 2013, 18:48

Hast du am M8 auch das Status-Kommando aktiviert?

Tip: Wenn du ein Bild anhängst und [ img ]1[ /img ] in den Text setzt, sieht man das Bild gleich im Beitrag und muss nicht erst rumklicken.


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#3 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon Lutz » Fr 28. Jun 2013, 19:14

Moin,

Wie alt ist denn das Modul 8? Weil da ein Rel. Und ein di12 dran ist. Vielleicht ist es so alt, das es diese Funktion nicht unterstützt.
Der Status Kommando hast du ja gesetzt, sonst würde es ja nicht auf D1 anzeigen.

Ich kann jetzt so aber nicht helfen. Da ich jetzt im mom keine pro zur Hand habe.

Versuch es bitte noch mal im Status analog den ausgang vom Modul direkt zu schalten und habe einen Blick auf den Bus-Monitor.


Lg Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

Themenersteller
deraltehase
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 206
Registriert: Do 26. Apr 2012, 11:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

#4 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon deraltehase » Fr 28. Jun 2013, 19:15

Hi,
ja ist aktiviert, sonst würde da nicht direkt (Stat.Kom) dahinter stehen.

Und jedes Forum hat andere Umgangsformen, die meisten mögen es als Datei-Anhang, um Traffic zu minimieren.
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!

Benutzeravatar

Themenersteller
deraltehase
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 206
Registriert: Do 26. Apr 2012, 11:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

#5 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon deraltehase » Fr 28. Jun 2013, 19:23

Hi Lutz,

die Module sollten eigentlich nicht stören, auch der Firmware-Stand sollte egal sein, da er die Taste D1 ja frei gibt.
Oder zeigt die Pro auch gerne mal an, was nicht vorhanden ist ??? :sneaky:

Hier mal ein Auszug aus dem Monitor

[note]19:17:10:877 - M007 to LPRO Pos.Quittung
19:17:11:087 - M009 to LPRO Pos.Quittung

19:17:54:087 - LPRO to M008 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
19:17:54:096 - M008 to LPRO Pos.Quittung
19:17:54:275 - M008 StatusL Ausg.1: 100.0%

19:18:27:770 - LPRO to M008 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek
19:18:27:779 - M008 to LPRO Pos.Quittung
19:18:27:867 - M008 to M008 Relais: - - - 0 - - - -
19:18:27:885 - M008 to M008 Sende Tasten: - 2 - - - - - - D=los
19:18:27:946 - M008 to M007 Ausg.1: AUS, Rampe: 5.00 Sek
19:18:27:965 - M008 to M008 Sende Tasten: - - 3 - - - - - D=los
19:18:27:982 - M008 StatusL Ausg.1: 0.0%
19:18:28:016 - M008 to M007 Relais: - - - - 0 - - -
19:18:28:066 - M008 to M008 Sende Tasten: - - - 4 - - - - D=los
19:18:28:164 - M007 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
19:18:28:204 - M008 to M007 Relais: - - - - - 0 - -
19:18:28:263 - M007 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
19:18:28:302 - M008 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
[/note]

Schau mal an, da kommt was, aber nur fürs Ausschalten :|
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!

Benutzeravatar

Themenersteller
deraltehase
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 206
Registriert: Do 26. Apr 2012, 11:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

#6 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon deraltehase » Fr 28. Jun 2013, 19:56

Kann das sein, dass das Stat.Kom nur KURZ auslöst ? :blink:

:blush: :blush: :blush:
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon LuckyLPA » Fr 28. Jun 2013, 19:57

Moin.

Wie ich sehe, sendest du testweise von dem BWM auf D1Lang/los. ABER das Statuskommando für Ausgang EIN ist Kurz - gedimmt - lang und AUS los. Hast du es so programmiert, oder wie ein Relaisstatus mit lang/los?

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Themenersteller
deraltehase
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 206
Registriert: Do 26. Apr 2012, 11:36
Hat sich bedankt: 1 Mal

#8 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Beitragvon deraltehase » Fr 28. Jun 2013, 20:17

Hi,

richtig, es war lang/los programmiert. - kurz/los war die Lösung.

Vielen Dank allen beim mitlesen B)
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste