Morgen,
sehe ich genau so wie Florian!
Ich würde am vorhandenen SH einen Binäreingang (zur Not ein B3I) nachrüsten und mit einer 1-Kanaluhr (mit Gangreserve für den ev. Stromausfall) um 00:00 Uhr "Nullstellen".
Mit dieser kleinen Nachrüstung hast du 5 Stück LCN-Uhren mit ausreichender Genauigkeit.
Bert - bei dem die LCN-Uhren schon Jahre laufen, die GVS-Uhren aber schon einige Male durch Restart des Rechners AUS waren.
Tipp: Lasse mir durch eine GVS-Uhr täglich eine kleine Wandleuchte in der Küche schalten. Ist diese AUS, weiß ich, ich muss in den Keller und den Rechner überprüfen (updates?)
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#12 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Mehr, Bert
5 Uhren in jedem Modul mit freien Schwellwerten sind möglich. Das Rückstellen geht für alle.
Ich habe das jahrelang auch selbst genutzt.
Mein 'Watchdog' zum Rechner ist übrigens ein STV mit 5 Minuten. Wenn ich mal @home bin merke ich das schneller
Grüße, Uwe
5 Uhren in jedem Modul mit freien Schwellwerten sind möglich. Das Rückstellen geht für alle.
Ich habe das jahrelang auch selbst genutzt.
Mein 'Watchdog' zum Rechner ist übrigens ein STV mit 5 Minuten. Wenn ich mal @home bin merke ich das schneller
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#13 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Hallo Zusammen,
auch ich habe da eine Frage zu der Uhrenfunktion im Bus.
Ein GT4D Modul der neuen Serie 17xxx ist im Einsatz.
Aber nach jedem Stromausfall ( in der Bauphase und dergleichen wie LS oder FI ) muss die Uhrzeit im Bus neu mit der Pro eingestellt werden.
Mein Kunde mault berechtigter weise. Oder gibt es irgendwie eine "versteckte" Gangreserve die ich noch nicht aktiviert habe
Nachdem ich diesen Artikel hier im Forum gelesen habe, frage ich mich, ob ich nur durch den Einsatz eines ZEA dem Kunden helfen kann (ca. 150€).
Es wurde aber auch der Einsatz einer Schaltuhr mit Gangreserve erwähnt.
Diesen Einsatz habe ich vor Jahren schon einmal damit realisiert aber nur um immer zu einer gleichbleibenden Zeit einen bestimmten Schaltvorgang auszuführen.
Wie kann ich denn mit einer Schaltuhr zur z.B. Stunde "Null" die Uhrzeit im Bus zurücksetzen "nullen"?
Über Tipps würde ich mich freuen
Vielen Dank
MfG Jürgen
auch ich habe da eine Frage zu der Uhrenfunktion im Bus.
Ein GT4D Modul der neuen Serie 17xxx ist im Einsatz.
Aber nach jedem Stromausfall ( in der Bauphase und dergleichen wie LS oder FI ) muss die Uhrzeit im Bus neu mit der Pro eingestellt werden.
Mein Kunde mault berechtigter weise. Oder gibt es irgendwie eine "versteckte" Gangreserve die ich noch nicht aktiviert habe
Nachdem ich diesen Artikel hier im Forum gelesen habe, frage ich mich, ob ich nur durch den Einsatz eines ZEA dem Kunden helfen kann (ca. 150€).
Es wurde aber auch der Einsatz einer Schaltuhr mit Gangreserve erwähnt.
Diesen Einsatz habe ich vor Jahren schon einmal damit realisiert aber nur um immer zu einer gleichbleibenden Zeit einen bestimmten Schaltvorgang auszuführen.
Wie kann ich denn mit einer Schaltuhr zur z.B. Stunde "Null" die Uhrzeit im Bus zurücksetzen "nullen"?
Über Tipps würde ich mich freuen
Vielen Dank
MfG Jürgen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#14 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Du hast ja durchaus mehrere Möglichkeiten zum Uhrzeitstellen im Bus, Jürgen.
Die PCHK (als Kopplung zur GVS) kann das auch, die WIH empfängt ebenfalls ein Zeitsignal.
Wenn du z.B. über mehrere Stromkreise und FI-Schalter gehst, so dass nie die gesamte Anlage abgeschaltet werden muss, bleibt die Uhrzeit in den weiteren Modulen auch erhalten (1 Modul würde reichen).
Außerdem kannst du natürlich auch mit LinHK oder Domiq-Base die Uhrzeit korrigieren.
Von allen anderen Möglichkeiten bleibt das ZEA damit die preiswerteste Lösung um sicher eine aktuelle Zeit im Bus zu haben.
Ich habe auf meinen Baustellen (die ja meist noch ohne Internetanschluß sind) die Uhrzeit in den Displays immer erst nach dem Einzug aktiviert. Für Zeitschaltuhren ist das gehörig doof.
Das stellen mit einer externen Uhr geht nur für die im Wiki beschriebene LCN-Uhr, die ja nicht anderes als ein Zähler ist. Sie ist als Schaltzeit über Schwellwerte nutzbar, aber nicht im Display anzuzeigen (die Minuten haben eine 100stel Teilung).
Grüße, Uwe
Die PCHK (als Kopplung zur GVS) kann das auch, die WIH empfängt ebenfalls ein Zeitsignal.
Wenn du z.B. über mehrere Stromkreise und FI-Schalter gehst, so dass nie die gesamte Anlage abgeschaltet werden muss, bleibt die Uhrzeit in den weiteren Modulen auch erhalten (1 Modul würde reichen).
Außerdem kannst du natürlich auch mit LinHK oder Domiq-Base die Uhrzeit korrigieren.
Von allen anderen Möglichkeiten bleibt das ZEA damit die preiswerteste Lösung um sicher eine aktuelle Zeit im Bus zu haben.
Ich habe auf meinen Baustellen (die ja meist noch ohne Internetanschluß sind) die Uhrzeit in den Displays immer erst nach dem Einzug aktiviert. Für Zeitschaltuhren ist das gehörig doof.
Das stellen mit einer externen Uhr geht nur für die im Wiki beschriebene LCN-Uhr, die ja nicht anderes als ein Zähler ist. Sie ist als Schaltzeit über Schwellwerte nutzbar, aber nicht im Display anzuzeigen (die Minuten haben eine 100stel Teilung).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#15 RE: Licht über LSH ein, über Zeitschalt- Uhr aus
Moin Uwe,
Ach so, das würde ja heißen, dass bei einer "Kleinanlage" bestehend aus 4 Modulen welche jeweils in unterschiedlichen Stromkreisen sitzen, die Uhrzeit erst dann weg ist, wenn der FI auslöst.
Das werde ich meinem Bekannten so mitteilen, und dann soll er entscheiden, ob ihm das ausreicht.
Schönen Sonntag noch
Jürgen
Ach so, das würde ja heißen, dass bei einer "Kleinanlage" bestehend aus 4 Modulen welche jeweils in unterschiedlichen Stromkreisen sitzen, die Uhrzeit erst dann weg ist, wenn der FI auslöst.
Das werde ich meinem Bekannten so mitteilen, und dann soll er entscheiden, ob ihm das ausreicht.
Schönen Sonntag noch
Jürgen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste