Hallo habe hier gelesen das ihr schon mal versucht habt einen Wochentag Timer zu Programmieren habe das aber nicht ganz verstanden? Programmiere ich mir einfach einen Timer der bis 5 zählt und lasse nur an diesen Tagen denn Automatikbetrieb von meiner Flur Lichtsteuerung zu?
Hätte jetzt meinen periodischen Zeitgeber frei da ich meine Schaltzeiten jetzt über eine externe SCahltuhr regle.
Danke für jeden Tipp!!!!!!
MFG
Dennis
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Wochentag Steuerung
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Wochentag Steuerung
[zitat]meine Schaltzeiten jetzt über eine externe SCahltuhr [/zitat]
Hmm, das geht natürlich auch mit einer Wochenzeitschaltuhr. Da gibt es am Markt bestimmt einige (mehr-kanaliger) Modelle - auch Jahreszeitschaltuhren etc.
Uhrzeit ist bis heute leider keine Kernkompetenz der LCN-Module. Deswegen habe ich damals die Idee zur LCN-Uhr aufgegriffen und seither läuft diese bei mir.
1. Man könnte z.B. 7 Module kaufen und in jedem Modul eine "LCN-Uhr" für einen bestimmten Wochentag einprogrammieren. Nach jedem Tag würde dann nur die "LCN-Uhr" eines anderen Moduls freigegeben. (teuer!)
2. Man könnte auch in nur einem Modul, die Schaltzeiten je nach Wochentag (rotierende Tastensperre) unterschiedlich verzögern mit einem STV Befehl. (komplex!)
3. Braucht man wirklich eine komplette Wochenzeitschaltuhr ?? Häufig reicht es doch zwischen Werktag (Mo-Fr) und Wochenende (Sa+So) zu unterscheiden. Einen Wochentags (Feiertags) Zähler hatte ich auch mal grob vorgeschlagen (aber selber noch nicht implementiert).
Wer also wirklich flexibel mit den Schaltzeiten pro Wochentag sein muss, kann heute besser eine externe Schaltuhr anschliessen oder sich von LCN das passende
Visualisierungsmodul LCN - WT zulegen:
[zitat]Das Erweiterungsmodul LCN-WT (Timer) ermöglicht eine komfortable Zeitsteuerung, entsprechend einer Zeitschaltuhr mit 8000 Kanälen. Einzelne Kommandos oder Macros lösen zu eingestellten Zeiten automatisch aus - einmalig oder periodisch, an Wochentagen, am Wochenende oder an einem Tag. Der Kalender erlaubt Einträge bis zu 10 Jahren im Voraus. Feiertage sind enthalten und können geändert oder nachgetragen werden.
[/zitat]
Gruss, Martin - der wahrscheinlich mal einen LCN-Wochentagzähler (mit LED-Anzeige) einbaut und dazu noch einen Taster "Morgen ist Feiertag"
Hmm, das geht natürlich auch mit einer Wochenzeitschaltuhr. Da gibt es am Markt bestimmt einige (mehr-kanaliger) Modelle - auch Jahreszeitschaltuhren etc.
Uhrzeit ist bis heute leider keine Kernkompetenz der LCN-Module. Deswegen habe ich damals die Idee zur LCN-Uhr aufgegriffen und seither läuft diese bei mir.
1. Man könnte z.B. 7 Module kaufen und in jedem Modul eine "LCN-Uhr" für einen bestimmten Wochentag einprogrammieren. Nach jedem Tag würde dann nur die "LCN-Uhr" eines anderen Moduls freigegeben. (teuer!)
2. Man könnte auch in nur einem Modul, die Schaltzeiten je nach Wochentag (rotierende Tastensperre) unterschiedlich verzögern mit einem STV Befehl. (komplex!)
3. Braucht man wirklich eine komplette Wochenzeitschaltuhr ?? Häufig reicht es doch zwischen Werktag (Mo-Fr) und Wochenende (Sa+So) zu unterscheiden. Einen Wochentags (Feiertags) Zähler hatte ich auch mal grob vorgeschlagen (aber selber noch nicht implementiert).
Wer also wirklich flexibel mit den Schaltzeiten pro Wochentag sein muss, kann heute besser eine externe Schaltuhr anschliessen oder sich von LCN das passende
Visualisierungsmodul LCN - WT zulegen:
[zitat]Das Erweiterungsmodul LCN-WT (Timer) ermöglicht eine komfortable Zeitsteuerung, entsprechend einer Zeitschaltuhr mit 8000 Kanälen. Einzelne Kommandos oder Macros lösen zu eingestellten Zeiten automatisch aus - einmalig oder periodisch, an Wochentagen, am Wochenende oder an einem Tag. Der Kalender erlaubt Einträge bis zu 10 Jahren im Voraus. Feiertage sind enthalten und können geändert oder nachgetragen werden.
[/zitat]
Gruss, Martin - der wahrscheinlich mal einen LCN-Wochentagzähler (mit LED-Anzeige) einbaut und dazu noch einen Taster "Morgen ist Feiertag"
#3 RE: Wochentag Steuerung
Als Anregung?
Und ein LCN-Modul nur als Schaltuhr - wirkt auf Tabelle A-D und 32 Timer müßten ausreichen wie im GTM
als REG Teil ??? so um die 50-80 Euronen wäre gut und komfortabel Herr Issendorf?????
Und nur in der Pro einzustellen sonst wird es denke ich zu aufwendig und visu vor Ort muß nicht sein - Blackboxprinzip - reicht.
Erich
Und ein LCN-Modul nur als Schaltuhr - wirkt auf Tabelle A-D und 32 Timer müßten ausreichen wie im GTM
als REG Teil ??? so um die 50-80 Euronen wäre gut und komfortabel Herr Issendorf?????
Und nur in der Pro einzustellen sonst wird es denke ich zu aufwendig und visu vor Ort muß nicht sein - Blackboxprinzip - reicht.
Erich
#4 RE: Wochentag Steuerung
Oh da habe ich mich wohl bei meinem ersten Post falsch ausgedrückt. Klar es geht mir um die unterscheidung zwischen Werktagen sprich Mo-Fr und Wochenende Sa-So. Da sollen meine lampen natürlich nciht automatisch schalten.
Hast du schon eine Idee für Martin? Man könnte sich doch einen Zähler bauen der erst bei 2399 1 Addiert dann mit meinen 5 Schwellwerten 1-5 die Wochentage simulieren und nur an den das schalten zu lassen wenn der zähler 1 - 5 ist oder? Mann müsste ihn natürlcih nach dem siebten Tag zurück setzen.
Gruß
Dennis
Hast du schon eine Idee für Martin? Man könnte sich doch einen Zähler bauen der erst bei 2399 1 Addiert dann mit meinen 5 Schwellwerten 1-5 die Wochentage simulieren und nur an den das schalten zu lassen wenn der zähler 1 - 5 ist oder? Mann müsste ihn natürlcih nach dem siebten Tag zurück setzen.
Gruß
Dennis
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Wochentag Steuerung
Wo ist das Problem ...
... es braucht einen Zähler (und die Schwellwerte) ... letztlich sogar mit dem periodischen Timer alle 24 Stunden ein "Impuls" - mit Schwellwert "7" dann wieder nullstellen.
Das geht schon ...
Die Anregung von Jan (Erich) würde ich allerdings völlig unterstützen - ein echtes LCN-Uhrenmodul :-O
Uwe
... es braucht einen Zähler (und die Schwellwerte) ... letztlich sogar mit dem periodischen Timer alle 24 Stunden ein "Impuls" - mit Schwellwert "7" dann wieder nullstellen.
Das geht schon ...
Die Anregung von Jan (Erich) würde ich allerdings völlig unterstützen - ein echtes LCN-Uhrenmodul :-O
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Wochentag Steuerung
Mein Problem ist das ich nur fünf Schwellwerte habe? Ich brauch doch einen woch ich bei 24 Std. meine Zähler um 1 erhöhe. Dann brauch ich fünf um 1-5 um meine Wochentage zu simulieren damit ich auch nur von Montag bis Freitags schalte und dann noch einen um beim 7 Tag den Zähler wieder auf 10 zu setzen.
oder?
Gruß
Dennis der langsam anfängt LCN zu mögen
oder?
Gruß
Dennis der langsam anfängt LCN zu mögen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Wochentag Steuerung
Moin Dennis,
mir würden (für eine "Werktag"-Schaltung) 2 Schwellwerte reichen.
1-5 = MO-FR ... bei überschreiten der Schwelle ist Wochenende.
6-7 = SA-SO ... bei überschreiten nullstellen und Werktag
Den Zähler würde ich mit einem "sende Taste verzögert" (STV) alle 24 Stunden hochzählen, das braucht keinen Schwellwert.
Gruß, Uwe - der LCN schon mag, obwohl Nüsschen und Marzipan manchmal besser schmecken :-O
mir würden (für eine "Werktag"-Schaltung) 2 Schwellwerte reichen.
1-5 = MO-FR ... bei überschreiten der Schwelle ist Wochenende.
6-7 = SA-SO ... bei überschreiten nullstellen und Werktag
Den Zähler würde ich mit einem "sende Taste verzögert" (STV) alle 24 Stunden hochzählen, das braucht keinen Schwellwert.
Gruß, Uwe - der LCN schon mag, obwohl Nüsschen und Marzipan manchmal besser schmecken :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Wochentag Steuerung
Moin Uwe,
ist es möglich den Schwellwert so festzulegen das er den Wert 1-5 nimmt, für einen Schwellwert? Ich dachte immer da kann ich nur einen Wert eintragen?
Das mit der sende Taste verzögert hatte ich mir auch schon überlegt, weiß nur nicht genau wie ich die Taste starten soll über den Zeitgeber? Die höchste Periode ist bei dem ja 1 Std oder? Gibt es auch einen Möglichkeit eine virtuelle Taste anders zu betätigen??
Gruß
Dennis der nur noch an die Automatisierung seines Flur`s denkt
ist es möglich den Schwellwert so festzulegen das er den Wert 1-5 nimmt, für einen Schwellwert? Ich dachte immer da kann ich nur einen Wert eintragen?
Das mit der sende Taste verzögert hatte ich mir auch schon überlegt, weiß nur nicht genau wie ich die Taste starten soll über den Zeitgeber? Die höchste Periode ist bei dem ja 1 Std oder? Gibt es auch einen Möglichkeit eine virtuelle Taste anders zu betätigen??
Gruß
Dennis der nur noch an die Automatisierung seines Flur`s denkt
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Wochentag Steuerung
Hallo Dennis,
STV geht bis 45 Tage ... der Start-Zeitpunkt (ideal wäre um 0:00h) ist allerdings ein "kleines Problem" (vor allem nach einem Stromausfall = Zähler auf 0). Ich nutze dafür auch schon mal einen Dämmerungswert des externen Schalters oder LS.
Der periodische Zeitgaber kann max. den Wert 65000 (das entspräche 108,33 Minuten).
Die Schwellwerte "schalten" (siehe auch die Hilfe) nur einmalig beim über- bzw. unterschreiten des Schwellwertes.
Du hättest (und brauchst) den ersten Schaltbefehl also erst nach 5 Tagen.
Du kannst jede Taste mit dem Befehl "sende Taste" beliebig betätigen.
(es gibt unzählige Möglichkeiten )
LCN braucht eine "Bus-Uhr" (DCF-Signal), die jetzige LCN-Schaltuhr (LCN-WT) in der Visu ist da etwas zu teuer für das EFH.
Gruß, Uwe - dessen Flur kein Wochenende kennt (Licht bei Bewegung)
STV geht bis 45 Tage ... der Start-Zeitpunkt (ideal wäre um 0:00h) ist allerdings ein "kleines Problem" (vor allem nach einem Stromausfall = Zähler auf 0). Ich nutze dafür auch schon mal einen Dämmerungswert des externen Schalters oder LS.
Der periodische Zeitgaber kann max. den Wert 65000 (das entspräche 108,33 Minuten).
Die Schwellwerte "schalten" (siehe auch die Hilfe) nur einmalig beim über- bzw. unterschreiten des Schwellwertes.
Du hättest (und brauchst) den ersten Schaltbefehl also erst nach 5 Tagen.
Du kannst jede Taste mit dem Befehl "sende Taste" beliebig betätigen.
(es gibt unzählige Möglichkeiten )
LCN braucht eine "Bus-Uhr" (DCF-Signal), die jetzige LCN-Schaltuhr (LCN-WT) in der Visu ist da etwas zu teuer für das EFH.
Gruß, Uwe - dessen Flur kein Wochenende kennt (Licht bei Bewegung)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------